Спасибо!
1. Старый конфигуратор (который у тебя под эту модель прибора) работает по протоколу ОВЕН и поэтому может устанавливать связь по не таким адресам, как Modbus.
2. Протокол ОВЕН позволяет использовать более широкий диапазон адресов (длиной 11 бит). Вот оттуда в конфигураторе они берутся.
3. То, что эти адреса можно выбрать для протокола Modbus - почти что недоработка, так как тут, видимо, автовыбор протокола, и поэтому можно выбрать весь диапазон адресов.
4. В инструкции ещё сказано, что адреса разных приборов надо выбирать кратно 8и.
Поэтому я бы выбрал для него адрес из диапазона нормального Modbus: от 1 до 240 (с припуском в верхнюю сторону).
Адрес для Modbus, равный 0 - это широковещательный адрес. Прибор получит команду, но НЕ должен на неё отвечать, что он и делает (про что ты и спрашивал в первом посте темы).
То есть ИТОГО: Конфигуратор работает по протколу ОВЕН, где совсем другая адресация, и адрес 0 - значимый в том числе.
Чтобы всё хорошо работало по обычному Modbus - назначь прибору адрес из диапазона 1...240.