Сообщение от
mma@zit21.ru
Алгоритм работы кондиционеров устроен так, что каждый новый кондиционер можно включить только после завершения полного 10-минутного цикла работы уже запущенных. Например, если работает один кондиционер (К1) и прошло 7 минут, то при попытке включить второй (К2) они оба запустятся только через 3 минуты, когда К1 достигнет 10 минут. После этого, если К1 и К2 работают и прошло, например, 3 минуты, то для включения третьего (К3) нужно дождаться, когда К1 и К2 проработают полные 10 минут. Включение нового кондиционера всегда происходит только после завершения полного цикла всех ранее включенных устройств. А сейчас включается сразу(
Вот в моей программе было так сделано, только там всё коряво и когда хочешь с 3 перейти сразу на 2, условие для выключения не срабатывает и, короче, ничего не работает. Ну и еще там не по времени у меня..