Сообщение от
Сергей Бондаренко
А собственно причем здесь погрешность самого прибора,- это ведь только его погрешность в измерении (погрешность относительно сигнала термопары), а погрешность самой термопары Вы вообще никак не учитываете (в дипапазоне -40...+300градусов для термопар ХА погрешность +-1.5гр. а для термопар ХК погрешность +-2.5гр. допускаемая, т.е то что погрешность не выше этих значений можно быть уверенным только на датчиках прошедших поверку, а ежели у Вас что-то самолепное, ну так вообще чего же Вы хотите).
Не используйте термопары на температурах ниже 150гр. нецелесообразно это и точность невелика. А насчет размеров термосопротивлений -так это ерунда есть много разных вариантов и миниатюрных и поверхностных...