    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    Коллеги всех приветствую!

    Вопрос у меня следующий: у меня есть проект, где я автоматизировал щеповую котельную на латвийских котлах ORIONS. На котельной установлены два котла ORIONS - 3H4 мощностью по 3 мВт каждый и маленький ручной котел ORIONS -2H2M мощностью 1 мВт для ГВС на лето.

    Так вот, котельная эта была автоматизирована на Siemens S7-400, но заводская автоматика пришла в негодность ввиду ненадлежащего хранения (консервации). Что я сделал - выкинул нафиг сименс и сделал с нуля все на ОВЕНе. Котельная прекрасно отработала сезон, в целом все устраивает но есть один нюанс который очень хотелось бы доделать:

    Вентиляторы поддува сейчас управляются в ручную (частота вращения), а должны управляться регулятором, который поддерживает необходимый % кислорода в уходящих газах. У латышей это было реализовано через Lambdasonde NGK OZA685-WW1 - обычный автомобильный лямбда-зонд. Только загвоздка в том, что он выдает сигнал 0-1,3 В и нужен преобразователь lambda transmitter - OZA, 12V ip. / 0-10V op чтобы ПЛК мог воспринимать этот сигнал. Оба этих прибора разумеется не купить...

    Я начал искать варианты и, как раз в этот момент, попал на наладку щеповых котлов "Гейзер" Ковровского завода. Технология там точно такая же, но там ребята используют лямбду BOSH 1 St/Pc и преобразователь ETAS CSB105.1-2. Лябду такую купить можно без проблем, а вот преобразователь я найти не смог. Видимо он тоже попал в "черный список".

    Так вот, ребята поделитесь пожалуйста опытом кто сталкивался с такой проблемой и как вы ее решали. Всем спасибо!
    Удалось вам найти аналог преобразователя lambda transmitter - OZA ?
    У меня такая же проблема с итальянским котлом Unicomfort.
    Не могу найти преобразователь напряжения из 0-1V в 4-20mA.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Удалось вам найти аналог преобразователя lambda transmitter - OZA ?
    У меня такая же проблема с итальянским котлом Unicomfort.
    Не могу найти преобразователь напряжения из 0-1V в 4-20mA.
    У Контравт есть 0-1V в 4-20mA,
    Программный выбор типа входного сигнала: ток (0…5, 0…20, 4…20, -20…20) мА или напряжение (0…1, -1…1, 0…10, -10…+10) В
    Программный выбор типа выходного сигнала: ток (0…5, 0…20, 4…20) мА или напряжение (0…1, 0…2,5, 0…5, 0…10) В
    https://www.contravt.ru/products/nor...siey/?oid=2990

    А вообще из старого ПР200 или ПЛК150-154 А или I , можно сделать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2025 в 18:18.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У Контравт есть 0-1V в 4-20mA,
    Программный выбор типа входного сигнала: ток (0…5, 0…20, 4…20, -20…20) мА или напряжение (0…1, -1…1, 0…10, -10…+10) В
    Программный выбор типа выходного сигнала: ток (0…5, 0…20, 4…20) мА или напряжение (0…1, 0…2,5, 0…5, 0…10) В
    https://www.contravt.ru/products/nor...siey/?oid=2990

    А вообще из старого ПР200 или ПЛК150-154 А или I , можно сделать.
    Спасибо за информацию! Купил 2 шт. Буду тестировать на новых котлах.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    В качестве преобразователя сигналов датчика кислорода, я использую модуль аналогово входа - Овен МВ210-101. Логику реализую в Овен ПР103.