Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65

Тема: новичок

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    То есть сейчас должно работать как в моем задании? Через симуляцию невозможно проверить? Заранее спасибо!
    Можете в эмуляции проверить, Кон- энергонезависимая, записать в неё можно от 0 до 4, как вы хотели при включении будет 51 % при включ.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2025 в 18:05.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Я пытаюсь реализовать ротацию двух кондиционеров. На данный момент схема настроена так, что кондиционеры включаются и выключаются поочередно.

    Однако мне нужно сделать так, чтобы после отключения обоих кондиционеров первым включался тот, который до этого был неактивным.

    Могли бы вы подсказать, как лучше реализовать такую логику? Буду благодарен за помощь!Вложение 81596
    Вам нужна ротация при сбое питания(кратковременном обесточивании ПР)? Или ротация происходит только по времени(назначенного периода ротации) и при передёргивании соответствующего входа активации автоматической ротации кондиционеров, насколько смог понять ТЗ и назначение вашего входа, в смысле, если я не правильно что-то понял - поясните!

    Здесь ротацию обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    В смысле, вам этого хватит, даже перехватит, в смысле, с большими перспективами дальнейшего развития!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2025 в 06:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    я правда тут не понял, что есть константы 4 и 9 ?
    Эти значения тоже тестовые ? типа если были бы часы то 12 и 24 или как?
    Да, все значения тестовые

  4. #24

    По умолчанию

    При первом нажатии кнопки "Авто" включается второй кондиционер.
    Если кнопку "Авто" нажимают повторно (второе нажатие), то всё выключается.
    Если кнопку нажимают в третий раз, то включается первый кондиционер.
    Таким образом, с каждым нажатием кнопки "Авто" происходит переключение между этими состояниями:

    Первое нажатие: Включить второй кондиционер.
    Второе нажатие: Всё выключить.
    Третье нажатие: Включить первый кондиционер.
    Четвёртое нажатие: Снова включить второй кондиционер.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вам нужна ротация при сбое питания(кратковременном обесточивании ПР)? Или ротация происходит только по времени(назначенного периода ротации) и при передёргивании соответствующего входа активации автоматической ротации кондиционеров, насколько смог понять ТЗ и назначение вашего входа, в смысле, если я не правильно что-то понял - поясните!

    Здесь ротацию обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    В смысле, вам этого хватит, даже перехватит, в смысле, с большими перспективами дальнейшего развития!
    У нас ротация кондиционеров происходит только по заданному времени, а так же
    о нажатию кнопки "Авто":

    Первое нажатие — включается второй кондиционер.
    Второе нажатие — всё выключается.
    Третье нажатие — включается первый кондиционер.
    И так далее по кругу.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Как вариант, переменная кон - энергонезависимая
    Вложение 81601
    Вы просто гений! Огромное вам спасибо! ❤️ Не могли бы вы объяснить, почему это всё так работает? Очень интересно узнать

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,999

    По умолчанию

    mma@zit21.ru ну так энергонезависимые переменные для того, чтобы сохранить их состояние при выключении. И если в программе предусмотрено логикой стартовать сперва вычитав в логику нужные переменные, она и стартанет с того места, которое было при выключении.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Вы просто гений! Огромное вам спасибо! ❤️ Не могли бы вы объяснить, почему это всё так работает? Очень интересно узнать
    Вот, добавил комментарии
    Безымянный.png

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот, добавил комментарии
    Безымянный.png
    Здравствуйте, я попробовал сделать между 3 теперь. Сейчас при включении и выключении у меня на 1 итерации меняется 1 и 2, затем только 2 и 3. Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить?Снимок экрана 2025-01-29 091238.png

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я попробовал сделать между 3 теперь. Сейчас при включении и выключении у меня на 1 итерации меняется 1 и 2, затем только 2 и 3. Подскажите, пожалуйста, как можно это исправить?
    Для 3 и более, схему надо полностью переделывать. Эта не прокатит, у булевых есть только 2 состояния.
    Ссылки на 3- 4 и более вам уже давали 2 человека.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CoDeSys + TraceMode (новичок)
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 21:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 06:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  4. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •