Показано с 1 по 9 из 9

Тема: MasterSCADA и ТРМ151-07

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир семёныч Посмотреть сообщение
    проблема решена заданием 2-х стоп-битов вместо одного
    заводское значение трм151 - 1 бит.
    значит вы изменили это значение при конфигурировании
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  2. #2
    Пользователь Аватар для Olex007
    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    если вы подключаете преобразователь к разным Usb портам, то и номер Com порта тоже будет разный
    так то оно так, только трошечки нетак

    зайдите в диспетчер устройств и присвойте адаптеру нужный Com-порт. усё - тыкайте в разные дырки - винда его запомнила.

    кстати и с флэшками и переносными винтами то-же кино, только в управлении дисками букву присвойте.