  1. #1

    По умолчанию

    Если вопрос о передаче переменных в режиме ПЛК(Slave) в сторонний сервер, то какой протокол передачи данных этого сервера?
    Если Modbus. то адрес который вы указали никак не связан с адресацией области ввода-вывода ПЛК.
    Посмотрите описание и пример:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...74&postcount=8
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...08&postcount=1
    Так же есть документ на диске ПЛК PLC_Config там описана адресация Slave
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    я добавляю переменные в Modbus (FIX).
    вопрос состоит в том, что в программе на языке ST прописать
    X1 AT %QD10: DWORD;
    а в kepserver прописать
    переменная X1 адрес 404097 тип dword
    затем эта переменная цепляется к окошку в интерфейсе (написан на delphi).
    c word все проходит, а вот с dword - нет

    и в любом случае, напишите, как разбить на 2 слова, пожалуйста

  3. #3

    По умолчанию

    разбить на 2 слова можно делением на 65535 и сдвигом
    а почему не правильно приходит - возможно стоит попробовать переставить слова в посылке местами.