Показано с 1 по 10 из 11

Тема: виснет при загрузке проекта в плк

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Polling time стоит 30 мс - по какой причине - как вы рассчитали?
    По миганию лампочек :-)
    я так понял что Polling time относится к одному конкретному модулю, т.е. от общего числа модуле на шине он не зависит ? тем более что когда модулей было на 4 шт меньше все отлично работало.

    А вот про "увеличиваем в конфигурации ПЛК время цикла до 5 мс" - спасибо - может и правда поможет

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iRET Посмотреть сообщение
    По миганию лампочек :-)
    я так понял что Polling time относится к одному конкретному модулю, т.е. от общего числа модуле на шине он не зависит ? тем более что когда модулей было на 4 шт меньше все отлично работало.

    А вот про "увеличиваем в конфигурации ПЛК время цикла до 5 мс" - спасибо - может и правда поможет
    Всё верно polling относится к одному модулю, но временной цикл опроса устройств общий.
    Ваша ситуация: ПЛК пора опрашивать 1 параметр модуля заного, а он еще не закончил прошлый опрос. По опыту 200-300ms вполне хватает на большинство систем, учитывая стандартные задержки в модулях (rsdl)
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •