Цитата Сообщение от Харьков Дмитрий Посмотреть сообщение
Добрый день xlam. Токовая нагрузка внутреннего источника питания составляет 80 мА (для надежной и стабильной работы лучше подключать нагрузку потребляющую меньше), поэтому если Ваш клапан потребляет меньше, то вы можете запитать клапан от внутреннего источника. В противном случае необходим внешний источник питания, например БП30Б-Д3. Схему подключения находится в РЭ, которое можно скачать http://www.owen.ru/uploads/re_trm10m_475.pdf
хм. Инструкцию эту найти несложно, читал, цифра 80, тоже на поверхности. Привод потребляет больше. Ваш источник питания мне не подойдет, я указал, что ~24 (переменное), с выбором трансформатора тоже проблемм нет. А вот как подключать ?
Думаю, если запитать привод с трансформатора на нужные клеммы и просто подать управляющий сигнал с выхода (и с какой клеммы, номер ?) ЦАП на привод ничего не выйдет... может ли кто-нибудь подсказать как надо точно, что и с какой клеммы и на какую, а не ссылаться на инструкции, в которых все на столько прозрачно написано, что на самом овене (я звонил тех. поддержке) ничего путного не ответили.