Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.07.2015
    Адрес
    Буденновск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    вообщем ГДФО2 , а остальные копия их потом буду раскидывать
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от роман К Посмотреть сообщение
    вообщем ГДФО2 , а остальные копия их потом буду раскидывать
    У вас панель мастер, а в настройках ПР вы её сделали слейвом, вместе с модулем 8А, удалите тут панель. 1 Панель мастер.jpg

    ПР у вас имеет свой IP, его и ставьте, а слейв адрес будет 1, в панели надо исправить все слейв адреса с 3 на 1 1 Обмен с ПР205.jpg
    и поставить все адреса регистров правильно (4х0 нет такого адреса) иначе панель будет тормозить.
    1х0 на кнопках и 0х256 на насосах тоже нет. Исправить надо везде, даже на графиках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2025 в 14:06.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •