Страница 105 из 113 ПерваяПервая ... 55595103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1130

Тема: ПР205

  1. #1041

    По умолчанию

    я китайским тестором запорол один вход юстировкой

  2. #1042

    По умолчанию

    Подскажите по энергонезависимым переменным пр205. одновременно сейчас читаю мануал. на форуме не нашел информации. Но когда на экране используешь ввод/вывод(float/int), то невозможно задать энергонезависимость переменной. если переменная все же энергонезависима, то она не отображается в списке переменных для привязки к блоку ввода/вывода.
    и возникает вопрос. как задать значение по умолчанию? Если используется много параметров, то при каждой перезаливке программы их приходится прописывать вручную, а это отнимает много времени

  3. #1043

    По умолчанию

    Вот вариант для инициализации переменной. Первая переменная ваша экранная, вторая переменная энергонезависимая (начальное состояние)


    function_block fb_udint_update //имя функционального блока.

    var_input //объявление входных переменных
    inp1_udint : udint; //входная переменная1
    inp2_udint : udint; //входная переменная2
    end_var

    var_output //объявление выходных переменных
    out_udint : udint; //выходная переменная

    end_var

    var //объявление локальных переменных
    inp1_old:udint; // предыдушее значение входа1
    inp2_old:udint; // предыдушее значение входа2
    end_var

    if inp1_old<>inp1_udint then
    inp1_old:=inp1_udint;
    out_udint:=inp1_udint;
    end_if

    if inp2_old<>inp2_udint then
    inp2_old:=inp2_udint;
    out_udint:=inp2_udint;
    end_if


    end_function_block
    Последний раз редактировалось Васильев; 13.01.2025 в 17:33.

  4. #1044

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eshostko Посмотреть сообщение
    Подскажите по энергонезависимым переменным пр205. одновременно сейчас читаю мануал. на форуме не нашел информации. Но когда на экране используешь ввод/вывод(float/int), то невозможно задать энергонезависимость переменной. если переменная все же энергонезависима, то она не отображается в списке переменных для привязки к блоку ввода/вывода.
    и возникает вопрос. как задать значение по умолчанию? Если используется много параметров, то при каждой перезаливке программы их приходится прописывать вручную, а это отнимает много времени
    Переменная на экране по умолчанию энергонезависимая, в настройках выхода должно стоять Запись в конце цикла - Да.
    Если надо, можно сделать начальную инициализацию, из энергонезависимой переменной.

  5. #1045

    По умолчанию

    Спасибо. То, что они потом сохраняют свои значения я это видел. Первое ваше предложение явно не мой вариант, т.к. они у меня вводятся только с экрана, и больше нигде не перезаписываются. А вот со вторым вариантом идея! попробую

  6. #1046

    По умолчанию

    Прошу разъяснить…
    У нас запуск объекта (33 контроллера пр205) 2-3 недели проработали худо бедно, и вот в пятницу один и сегодня второй вывались в экран авария - циклическая перезагрузка из-за ошибки программы пользователя. Повторная перепрошивка возвращает к жизни. Поддержка говорит, что ваша проблема не единичная и имеет место быть, объясняют электромагнитными помехами от ПЧ или с выводом на экран ip адреса (в предыдущем проекте ip адрес не выводил, была такая же ошибка). Причём в обоих случаях ip адрес поменялся на 10.2.11.122. На плате распаяны микроконтроллер АРМ, spi flash 25q.., eeprom 24c64.
    1. Были ли у кого подобные ошибки?
    2. Какая логика работы, при старте идёт загрузка прошивки в озу из 25q и больше её не трогают до следующей перезагрузки.
    3. Может ли влиять помеха от ПЧ 0,75квт.? (Мы же контроллеры покупаем не лампочками моргать а для проектов, в которых возможны ПЧ и другое оборудование)
    4. Уже сомневаемся в использовании продукции овен в следующих проектах.
    5. Перед заказчиком мы теряем лицо и компания овен.
    Последний раз редактировалось Васильев; 14.01.2025 в 15:45.

  7. #1047

    По умолчанию

    Я так понимаю у всех всё работает, это хорошо (значит мои экземпляры единичны..)
    Прошу ответит кто знает:
    1. Где хранится программа пользователя?
    2. Если в spi 25q64, то не понятно почему портится программа в ней:
    а) сильная помеха (тогда не понятно почему пока другие контроллеры работают)
    б) микроконтроллер выполняет неправильный код и портит программу пользователя. После которой портится кс и программа не может быть загружена
    в) не качественная микросхема
    г) не качественное питание

  8. #1048

    По умолчанию

    произвели визуальный обзор плат контроллеров которые зависают
    и которые работают нормально (пока работают)

    1. на контроллерах которые зависают есть перемычка (сопля) обведена на фото,
    2. в овен логик в настройках прибора напряжение батареи 0.
    3. в тоже время, в настройках прибора показывает значение 3.2В
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Васильев; 15.01.2025 в 23:44.

  9. #1049

    По умолчанию

    А если рассмотреть вариант, что в программе нечто не так написано и происходит какое-то переполнение памяти или переменных, как раз за две недели. и Ваша логика уходит в какое-нибудь зависание? Интересно услышать мнение специалистов...

  10. #1050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eshostko Посмотреть сообщение
    А если рассмотреть вариант, что в программе нечто не так написано и происходит какое-то переполнение памяти или переменных, как раз за две недели. и Ваша логика уходит в какое-нибудь зависание? Интересно услышать мнение специалистов...
    установок 33 работают по одной и той же программе, взаимное расположение ПР и ПЧ одинаково, заземление есть. Пока две ведут себя не корректно. Вы не всё прочитали второй повторно завис через 2 дня.

Страница 105 из 113 ПерваяПервая ... 55595103104105106107 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •