Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Опять про OPC и АС4, что делать?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    1. Какие приборы используете в линии RS-485 подключенной к AC4?
    2. Какой СОМ порт занял при инсталяции АС4?
    3. Какая версия программы TRACE MODE 6.хх (интересуют последние цифры)?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Приборы: ТРМ138 - 8шт., МВА8 - 9шт., ТРМ202 - 2шт.
    2. Com3
    3. Trace Mode 6.02 проф.
    При работе с АС3 таких зависаний не было.
    А поменять прошивку и БИОС чего и зачем? Драйверы АС4 2005 года выпуска, может где-то есть новые?

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, мы сохраним их для статистики. Все, что могу посоветовать, - это вернуться к использованию преобразователя АС3М, или перенести проект на другой компьютер (не Dell), и проверить работу АС4 на нем.

    > - как настроен порт в OPC;
    > Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
    Именно секунд, а не миллисекунд?

    > А какие настройки Вы порекомендуете? Сколько перезапросов при сбое?
    По-хорошему, рабочие приборы должны опрашиваться с первого раза. Период опроса лучше не ставить слишком маленьким. На скорости 9600 можно за секунду опросить около 15 параметров.

    > - как быстро зависает сервер;
    > Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.
    Что за сообщения? Где они появляются?

  4. #4

    По умолчанию

    > Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
    Именно секунд, а не миллисекунд?

    У меня опрашивается 150 каналов от приборов МВА8, ТРМ138, ТРМ202.
    Приборы находятся на значительном удалении от компьютера.
    Сейчас период опроса стоит 10 сек.



    > - как быстро зависает сервер;
    > Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.
    Что за сообщения? Где они появляются?
    Стандартные сообщения об ошибке программы на рабочем столе.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    На самом деле, существует ещё один способ попробовать решить Вашу пролему.
    Попробуйте установить новую версию виртуального драйвера для АС4.
    К сожалению, пока не официально нами предлагаемого.
    Попробуйте эту ссылку.
    http://www.chip45.com/download/CP210...2K_XP_S2K3.exe
    Т.к. посылаю не сработы. Если не пройдет. Напишите свой электронный адрес, вышлю на него.

    Еще может быть проблемма с наводками на кабель АС4-ПК. Попробуйте поставить какой-нибудь короткий кабель и с экраном.

  6. #6

    Unhappy

    Скачал драйвер, но после установки конвертер опознается как неизвестное устройство и виртуальный Com порт не появляется.
    Пришлось вернуться к старому драйверу АС4.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •