1. Какие приборы используете в линии RS-485 подключенной к AC4?
2. Какой СОМ порт занял при инсталяции АС4?
3. Какая версия программы TRACE MODE 6.хх (интересуют последние цифры)?
-
1. Приборы: ТРМ138 - 8шт., МВА8 - 9шт., ТРМ202 - 2шт.
2. Com3
3. Trace Mode 6.02 проф.
При работе с АС3 таких зависаний не было.
А поменять прошивку и БИОС чего и зачем? Драйверы АС4 2005 года выпуска, может где-то есть новые?
-
Спасибо за ответы, мы сохраним их для статистики. Все, что могу посоветовать, - это вернуться к использованию преобразователя АС3М, или перенести проект на другой компьютер (не Dell), и проверить работу АС4 на нем.
> - как настроен порт в OPC;
> Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
Именно секунд, а не миллисекунд?
> А какие настройки Вы порекомендуете? Сколько перезапросов при сбое?
По-хорошему, рабочие приборы должны опрашиваться с первого раза. Период опроса лучше не ставить слишком маленьким. На скорости 9600 можно за секунду опросить около 15 параметров.
> - как быстро зависает сервер;
> Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.
Что за сообщения? Где они появляются?
-
> Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
Именно секунд, а не миллисекунд?
У меня опрашивается 150 каналов от приборов МВА8, ТРМ138, ТРМ202.
Приборы находятся на значительном удалении от компьютера.
Сейчас период опроса стоит 10 сек.
> - как быстро зависает сервер;
> Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.
Что за сообщения? Где они появляются?
Стандартные сообщения об ошибке программы на рабочем столе.
-
На самом деле, существует ещё один способ попробовать решить Вашу пролему.
Попробуйте установить новую версию виртуального драйвера для АС4.
К сожалению, пока не официально нами предлагаемого.
Попробуйте эту ссылку.
http://www.chip45.com/download/CP210...2K_XP_S2K3.exe
Т.к. посылаю не сработы. Если не пройдет. Напишите свой электронный адрес, вышлю на него.
Еще может быть проблемма с наводками на кабель АС4-ПК. Попробуйте поставить какой-нибудь короткий кабель и с экраном.
-
Скачал драйвер, но после установки конвертер опознается как неизвестное устройство и виртуальный Com порт не появляется.
Пришлось вернуться к старому драйверу АС4.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума