Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Чтобы понять причину, надо сделать простой пример, вы думаете по вашему скрину что то понятно?
Запуск TOF происходит при переключении переменной на входе с 1 в 0 и для сброса нужно не только РТ обнулить, но и на вход подать 1

По поводу программы, зачем тут вообще таймеры нужны?
Берёте текущее время TOD (DT), задаете время включения и выключения TOD и сравниваете с текущим, если попали включаете выход.
Если надо время вкл и выкл, можно добавить хоть 10 раз и 10 раз будет включаться выход.
kondor3000, разобрался с условиями, таймер заработал.

Разрабатываю систему управления временем такта сборочной линии. В зависимости от заданного времени цикла, система в нужное время управляет конвейером, светофорами, зуммерами, так же на основе таймера будет реализовываться функции подсчета простоев каждой станции и конвейера в целом. Так что, на таймере завязана вся работа системы.