    По умолчанию отчет о реализованном проекте "реверсивный конвеер"

    Отчет о реализованном проекте "Реверсивный конвеер со счётчиком СИ10".
    Итак, я (конечный потребитель продукции ОВЕН) обратился на форуме с просьбой помочь реализовать реальный проект "Реверсивный конвеер".
    Благодаря неоценимой помощи Анатолия Геннадьевича (rovki), за что ему преогромнейшее спасибо, за его труд, терпение и внимание к потребностям закзчика, проект был реализован.
    Задача заключалась в создании конвеера схематичное изображение которого приведено на Рисунке.
    Описание принципа работы:
    Входа: изначально (при подаче питания) все разомкнуты.
    I1,I4 - кнопки без фиксации; I3,I6 - без фиксации

    I1 - Пуск (Стоп) ВПРАВО;
    I2 - Оптодатчик ОД-1
    I3 - Реверс ВЛЕВО (РЛ)
    I4 - Пуск (Стоп) ВЛЕВО
    I5 - Оптодатчик ОД-2
    I6 - Реверс ВПРАВО (РП)

    Выхода: при подачи питания пр110 все выхода - выключены.
    Q1 - Движение ленты ВПРАВО
    Q2 - Движение ленты ВЛЕВО
    Q3 - Счетчик СИ10
    Q4 - Звонок

    Сам конвеер напоминает аппарат для просветки багажа в аэропортах.
    Имеем ленту транспортера, перед которой с разных сторон по концам расположены роликовые столы.
    Лента проходит через закрытую камеры, перед входами в которую имеются механические ограничители (для того,
    что бы негабаритное изделие немогло в нее попасть), соединенные с блокировочными микропереключателями I3 - Реверс ВЛЕВО (РЛ) и I6 - Реверс ВПРАВО (РП).
    - Если при движении ВПРАВО происходит срабатывание I3, то Q1 сразуже размыкается и мгновенно замыкается Q2 и в течении 5 сек звенит звонок Q4
    - Если при движении ВЛЕВО происходит срабатывание I6, то Q2 сразуже размыкается и мгновенно замыкается Q1 и в течении 5 сек звенит звонок Q4
    I3 замыкает (включает) Q2 без задержек, с обязательным размыканием Q1
    I6 замыкает (включает) Q1 без задержек, с обязательным размыканием Q2
    Начало рабочего процесса - Рис.1
    Всё выключено - лента стоит.
    Включение происходит при нажатии кнопки I1 или ручного пересечения луча I2=ОД1 и через 5 сек включается Q1, конвеер движется ВПРАВО
    Повторное нажатие кнопки I1 выключает Q1, т.е. происходит останов ленты.
    Соответственно наоборот:
    При нажатии кнопки I4 или ручного пересечения луча I5=ОД2 через 5 сек включается Q2, конвеер движется ВЛЕВО
    Повторное нажатие кнопки I4 выключает Q2, т.е. происходит останов ленты.
    При одновременном нажати кнопок I1 и I4 , Q1 и Q2 разомкнуты и в течении 5 сек звенит звонок Q4 ,
    т.е. исключаем одновременное нажатие.
    Рабочий процесс на Рис.2
    В процессе движения ленты ВПРАВО или ВЛЕВО может возникнуть ситуация, когда необходимо "вернуть изделие назад" -
    т.е. при движении ленты может быть нажата кнопка I1 или I4
    - Если при движении ВПРАВО происходит нажатие кнопки I4 , то Q1 размыкается, и через 5 сек замыкается Q2
    - Если при движении ВЛЕВО происходит нажатие кнопки I1 , то Q2 размыкается, и через 5 сек замыкается Q1
    В 95% случаев изделя длинномерные, т.е. I2 - Оптодатчик ОД-1 и I5 - Оптодатчик ОД-2 пересечены одновременно.
    Завершение рабочего процесса - Рис.3
    Конвеер двигался ВПРАВО изделие вышло из зоны Оптодатчика ОД-2=I5; происходит остановка ленты,
    и показания Счетчика СИ10=Q3 увеличилось на единицу.
    Соответственно наоборот:
    Конвеер двигался ВЛЕВО изделие вышло из зоны Оптодатчика ОД-1=I2; происходит остановка ленты,
    и показания Счетчика СИ10=Q3 увеличилось на единицу.

    В результате Анатолием Геннадьевичем (rovki), была создана программа для реле ПР110-24.8Д.4Р в среде OWEN Logic, приведенная на рисунке2.
    Сама программа выложена автором в постах выше.
    Было проведено тестирование на "лабораторном столе" , программа показала полную работоспособность.
    Так как это моё первое знакомство с продукцией ОВЕН, о впечатления напишу чуть позднее, но пока только положительные эмоци.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg sxema.JPG (63.3 Кб, Просмотров: 127)
    • Тип файла: jpg konveer.jpg (246.0 Кб, Просмотров: 163)