на мой личный взгляд - да. В таком виде, как у ОВЕНа - уж точно. И как правило в системе есть другие датчики, по которым спокойно определяются проблемы на насосе.
Кроме того, - как правило, в 99% случаев, технологу нужен не перепад на насосе, а развиваемое им давление/напор. Только этот параметр говорит о состоянии насоса - все кривые характеристики насоса оперируют этим параметром, а не перепадом. Поэтому допустим ЭКМ на напоре с двумя уставками более информативная штука для автоматизации, которая позволит допустим не ставить дорогой аналог на выходе, а обойтись дешёвым сухим контактом