Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3641

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать запись внешнего значения в панель по RS-485. Имеется расходомер, данные принимает KepServer далее в скаду. Установили на объекте установку с панелью СПК210, с которой по RS-485 Я буду читать тэги для своей скады. Для техпроцесса установки нужен внешний тэг расхода воды, который я должен записывать в панель. Программисты подрядчика говорят, что они не могут читать данные расхода с моего ОРС сервера, Я должен их сам записывать в панель.

  2. #3642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализовать запись внешнего значения в панель по RS-485. Имеется расходомер, данные принимает KepServer далее в скаду. Установили на объекте установку с панелью СПК210, с которой по RS-485 Я буду читать тэги для своей скады. Для техпроцесса установки нужен внешний тэг расхода воды, который я должен записывать в панель. Программисты подрядчика говорят, что они не могут читать данные расхода с моего ОРС сервера, Я должен их сам записывать в панель.
    Вы пишите в раздел Панели оператора СП3xx. У вас же ПЛК с экраном СПК210 и писать надо в раздел Codesys 3.5.
    И пишите подробней, из вашего поста вообще не понятно ничего.

  3. #3643

    По умолчанию

    Прошу прощения, написал туда

  4. #3644

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как реализовать этот макрос в конфигураторе СП3ХХ? (работаю с панелью сп310). Безымянный.png

  5. #3645

    По умолчанию

    А зачем? Где это так необходимо?

  6. #3646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey13102024 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как реализовать этот макрос в конфигураторе СП3ХХ? (работаю с панелью сп310).
    Можно например так, только не понятно зачем вам это? 1 Работа макроса.jpg
    Вложения Вложения

  7. #3647

    По умолчанию

    Подскажите , какой указать крайний регистр для данной таблицы,(чтобы можно было очищать все регистры при нажатии на кнопку) если используется 1 столбец, всего записей 60, кол-во строк для одной записи в архивировании 60. Начальный регистр таблицы PPW 1000(необходимо сохранение при отключении питания). Сделал как у вас в примере.
    2024-12-17_09-22-54.png
    2024-12-17_09-22-36.png
    2024-12-17_09-22-26.png
    2024-12-17_09-22-12.png

  8. #3648
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Подскажите , какой указать крайний регистр для данной таблицы,(чтобы можно было очищать все регистры при нажатии на кнопку) если используется 1 столбец, всего записей 60, кол-во строк для одной записи в архивировании 60. Начальный регистр таблицы PPW 1000(необходимо сохранение при отключении питания). Сделал как у вас в примере.
    2024-12-17_09-22-54.png
    2024-12-17_09-22-36.png
    2024-12-17_09-22-26.png
    2024-12-17_09-22-12.png
    Какая разница сколько всего записей? ВСЕ регистры очищать не надо, достаточно установить начальные значения для указателей циклического буфера.
    Что Вы уже сделали - см. свою вторую картинку. В этом случае последующее архивирование будет переписывать по одному используемые в хранилище регистры, а таблица визуально начнется заполняться с начала.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #3649

    По умолчанию

    но почему если я указываю регистры PSW 1000 и 1002 тогда таблица обнуляется, а если меняю на PFW 1000 и 1002-обнуление не происходит?

  10. #3650

    По умолчанию

    Все, ошибку нашел, работает, спасибо!

Страница 365 из 401 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •