Страница 363 из 406 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3621

    По умолчанию

    А что необходимо сделать чтобы каждое новое значение с цифрового ввода данных(одного) записывалось в новую строку таблицы и сохранялось все в архив?

  2. #3622

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нужно очистить указатели кольцевого буфера
    Вложение 80667

    Для этого нужно записать по адресам головы и хвоста буфера начальные значения, т.е. для примера на картинке начальное значение равно 1004
    Ф кнопкой нужно записать
    PSW1000 = 1004
    PSW1002 = 1004
    Спасибо! Работает! Я думал будут нули оставаться в таблице , но нет они затираются полностью и таблица становится чистой , как при первом старте.
    Последний раз редактировалось Alex1703; 10.12.2024 в 12:04.

  3. #3623
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    А что необходимо сделать чтобы каждое новое значение с цифрового ввода данных(одного) записывалось в новую строку таблицы и сохранялось все в архив?
    Проще всего использовать стандартный "Архивирование на USB" с запретом физического экспорта на USB
    В этом элементе есть возможность записи в архив ОДНОГО значения по фронту бита управления
    Захват-11.png
    Запретим ему обращаться к USB
    Захват-22.png

    Бит управления для записи архива формируем в цифровом вводе
    Захват-33.png

    Для ввода нового значения в архив нужно сбрасывать бит уведомления
    Этим займется ф.область с запуском через 1сек после появления бита уведомления
    Захват-44.png Захват-55.png

    ЗЫ
    КИНО:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 12:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #3624

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ,У меня СП 307-Б без архивирования в USB

  5. #3625
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Спасибо за быстрый ответ,У меня СП 307-Б без архивирования в USB
    Наличие/отсутствие USB порта для данного примера не имеет значения.

    Читай выше
    Запретим ему обращаться к USB
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 13:20.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #3626

    По умолчанию

    Заработало, только при вводе числа DWord записывается через 4 строчки

  7. #3627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Заработало, только при вводе числа DWord записывается через 4 строчки
    Замените в 3 местах WORD на DWORD (Unsigned) и будет в каждой строчке.

  8. #3628

    По умолчанию

    Везде заменено

  9. #3629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikolay_11 Посмотреть сообщение
    Везде заменено
    Значит у вас ошибка где то, у меня в каждой строке 1 Вывод числа.jpg и DWORD и FLOAT

  10. #3630

    По умолчанию

    Сделал,только теперь в первые 2 верхние ничего не пишет.А когда все строки заполнятся будет обновляться поверх заполненных значений или нет?

Страница 363 из 406 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •