А что необходимо сделать чтобы каждое новое значение с цифрового ввода данных(одного) записывалось в новую строку таблицы и сохранялось все в архив?
А что необходимо сделать чтобы каждое новое значение с цифрового ввода данных(одного) записывалось в новую строку таблицы и сохранялось все в архив?
Проще всего использовать стандартный "Архивирование на USB" с запретом физического экспорта на USB
В этом элементе есть возможность записи в архив ОДНОГО значения по фронту бита управления
Захват-11.png
Запретим ему обращаться к USB
Захват-22.png
Бит управления для записи архива формируем в цифровом вводе
Захват-33.png
Для ввода нового значения в архив нужно сбрасывать бит уведомления
Этим займется ф.область с запуском через 1сек после появления бита уведомления
Захват-44.png Захват-55.png
ЗЫ
КИНО:
Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 12:56.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо за быстрый ответ,У меня СП 307-Б без архивирования в USB
Последний раз редактировалось petera; 10.12.2024 в 13:20.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Заработало, только при вводе числа DWord записывается через 4 строчки
Везде заменено
Подскажите , какой указать крайний регистр для данной таблицы,(чтобы можно было очищать все регистры при нажатии на кнопку) если используется 1 столбец, всего записей 60, кол-во строк для одной записи в архивировании 60. Начальный регистр таблицы PPW 1000(необходимо сохранение при отключении питания). Сделал как у вас в примере.
2024-12-17_09-22-54.png
2024-12-17_09-22-36.png
2024-12-17_09-22-26.png
2024-12-17_09-22-12.png
Какая разница сколько всего записей? ВСЕ регистры очищать не надо, достаточно установить начальные значения для указателей циклического буфера.
Что Вы уже сделали - см. свою вторую картинку. В этом случае последующее архивирование будет переписывать по одному используемые в хранилище регистры, а таблица визуально начнется заполняться с начала.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
но почему если я указываю регистры PSW 1000 и 1002 тогда таблица обнуляется, а если меняю на PFW 1000 и 1002-обнуление не происходит?