Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1451

    По умолчанию

    Всех приветствую, коллеги!
    Есть задача: Опрашивать SCADA системой SmartICS контроллер ПЛК210 по OPC UA.
    Есть проблема: Получается опросить не более 100 тэгов. При попытке добавить к опросу 100+1 перестают опрашиваться все. А опрашивать нужно порядка 300 тэгов.
    Что пробовал: Опрашивать ПЛК через Multiprotocol MasterOPC (Инсат) и UaExpert (Шнайдер). Multiprotocol Тоже самое - 100 тэгов, если 101, то у всех качество BAD. Но, в Multiprotocol можно создать ещё одно подключение (устройство) с такими же настройками и ещё 100 сигналов можно опрашивать. Т.е. получается на одно OPC UA устройство только 100 тэгов... UaExpert же видит все тэги сразу без каких либо проблем.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением? В чём проблема? Как решали?
    P.S. в SmartICS можно создать только одно подключение к одному OPC UA серверу.

  2. #1452
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    По поводу 100 тегов вроде была инфа, и кажется эта проблема не только в вашем ПО. В самом ПЛК нельзя создать несколько серверов ?

  3. #1453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Елисей Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, коллеги!
    Есть задача: Опрашивать SCADA системой SmartICS контроллер ПЛК210 по OPC UA.
    Есть проблема: Получается опросить не более 100 тэгов. При попытке добавить к опросу 100+1 перестают опрашиваться все. А опрашивать нужно порядка 300 тэгов.
    Что пробовал: Опрашивать ПЛК через Multiprotocol MasterOPC (Инсат) и UaExpert (Шнайдер). Multiprotocol Тоже самое - 100 тэгов, если 101, то у всех качество BAD. Но, в Multiprotocol можно создать ещё одно подключение (устройство) с такими же настройками и ещё 100 сигналов можно опрашивать. Т.е. получается на одно OPC UA устройство только 100 тэгов... UaExpert же видит все тэги сразу без каких либо проблем.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением? В чём проблема? Как решали?
    P.S. в SmartICS можно создать только одно подключение к одному OPC UA серверу.
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) - посмотрим, что у вас происходит.

  4. #1454

    По умолчанию

    У меня 3000 тегов с ПЛК210-03 получалось опрашивать в SP16

  5. #1455

    По умолчанию

    SOS!!! Подскажите пожалуйста. использую вертуалный ПЛК CODESYS Control Win V3 как slave в CODESYS v3.5 sp17 и MASTERSCADA 4D как MASTER. надо опросить его. использую протокол Modbus RTU. Иcпользую вертуальные порты программой Virtual Serial Port Driver COM1 и СOM2. Так вот MASTERSCADA 4D подхватывает вертуальнный порт COM2, а CODESYS нет. НА стороне CODESYS было создано Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0 и под него добавлено => Modbus Serial Device Версия: 3.5.17.0.
    почему нет соеденения?
    MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server сразу подхватывают вертуальный порт при чем под статусом портов COM1 и СOM2 в программе Virtual Serial Port Driver указываеться что они слушают MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server, а вот CODESYS не садиться на порт
    подскажите пожалуйста

    я пробывал по отдельности MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server и СoDEsys. Может проблема в Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0??????
    Последний раз редактировалось Артем87; 07.12.2024 в 19:10.

  6. #1456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
    SOS!!! Подскажите пожалуйста. использую вертуалный ПЛК CODESYS Control Win V3 как slave в CODESYS v3.5 sp17 и MASTERSCADA 4D как MASTER. надо опросить его. использую протокол Modbus RTU. Иcпользую вертуальные порты программой Virtual Serial Port Driver COM1 и СOM2. Так вот MASTERSCADA 4D подхватывает вертуальнный порт COM2, а CODESYS нет. НА стороне CODESYS было создано Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0 и под него добавлено => Modbus Serial Device Версия: 3.5.17.0.
    почему нет соеденения?
    MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server сразу подхватывают вертуальный порт при чем под статусом портов COM1 и СOM2 в программе Virtual Serial Port Driver указываеться что они слушают MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server, а вот CODESYS не садиться на порт
    подскажите пожалуйста

    я пробывал по отдельности MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server и СoDEsys. Может проблема в Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0??????
    Добрый день.
    Не наблюдаю никаких проблем в такой связке с именно теми же версиями Modbus-компонентов.

    07-12-2024 22-49-52.png

    Напишите в понедельник утром мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru - посмотрим, что происходит в вашем окружении.

  7. #1457

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! И вправду у ВАС на скриншоте все ок! И такой же вертуальный ПЛК использовали

  8. #1458

    По умолчанию

    CODEsys.jpgCODEsys.jpg
    А у меня вот так. CODESYS не подхватывает порт COM1

  9. #1459

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
    CODEsys.jpgCODEsys.jpg
    А у меня вот так. CODESYS не подхватывает порт COM1
    Я для создания виртуальных COM-портов использую VSPE.
    Попробуйте повторить вашу ситуацию с ним:
    https://eterlogic.com/Products.VSPE_Download.html

  10. #1460

    По умолчанию

    Slark_AFK.jpg

    Хех, долго провозился до сегоднийшего дня. Вобщем по вашему рецепту удалось толкнуть сборочку. Все думал что проблемы с библиотекой Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0. Размышлял, что ее надо прокинуть с Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0 => до Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.17.0 если вообще такая существует. Если б не ваша подсказка, то наверное на Х5 времени завис, и так уже неделю как застрял. Что примечательно Modbus TCP куда легче мне было развернуть.

    Премного благодарен, для FeedBack сверху приложил скрин
    Последний раз редактировалось Артем87; 08.12.2024 в 20:10.

Страница 146 из 174 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •