Добрый день всем, с программированием работаю давно, но вот опыта с панелями Овен пока мало. Вот такой вопрос появился. Панель СП310 подключена к ПЛК 110 через rs485-2 протокол Modbus. ПАНЕЛЬ master / ПЛК slave. Все связи прописаны, все переменные прописаны. Связь между ними есть, сигналы передаются. НО... при нажатии на кнопку на панели сигнал доходит до ПЛК через 2-3 сек, иногда быстрее, но задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?
На порту rs485-1 висят частотники, с ними связь тоже есть, параметры принимают.
П.С. кстати , возможно это важно: связь ПЛК110 с ПЧВ1 по каналу rs485-1 тут ПЛК мастер, а связь ПЛК110 с СП310 по каналу rs485-2 тут ПЛК слейв (панель мастер). Может это как то влиять на тут проблему с задержкой, о которой я писал выше, или, если разные каналы, то это не может так влиять?!
Последний раз редактировалось roskmv; 07.12.2024 в 19:23. Причина: важное дополнение
особенность данной панели - при обращении, любом, либо к несуществующему на слейве адресу, либо к несуществующему адресу слейва, панель "зависает" на время долбёжки запросов по несуществующим адресам или регистрам.
проверяйте графику
либо, менее возможный вариант, использование функции вызова отдельного окна с графиками,сможет приводить к видимым задержкам в обновлении графики при переключении экранов "штатными" кнопками. За это не готов утверждать на 100%, но заметил данную фичу на двух объектах, где я добавил на экран кнопки вызова окна и добавил туда график из двух аналоговых параметров. конкретно проверить не смог, времени на эксперименты не было, система была в работе.
но это не то зависание при обращении к несуществующему адресу, там конкретный тупняк
вот на картах погадали
вот по гуще кофейной
Забыл еще вариант: автор живет в другом измерении и его секунда как тут 1 мс. А чо? тоже может быть
Автор - проекты где?
---
Особеность не данной панели а дефолтного дикого таймаута и дефолтного кол-ва повторов
С такими настройками ЛЮБОЙ мастер ЛЮБОГО производителя будет ТАК ЖЕ тупить
Последний раз редактировалось Валенок; 07.12.2024 в 21:46.
вот именно. Поэтому папрашу не мешать гадать на кофейной гуще - какое "тз", такая и "реализация"
"твоё кунг-фу сильнее моего, учитель"С такими настройками ЛЮБОЙ мастер ЛЮБОГО производителя будет ТАК ЖЕ тупить
h280_38582962.jpg
в ожидании проекта автора, чисто субъективно скажу только одно - вот не помню за вайнтеком таких жёстких затупов, как это на ОВЕНе происходит
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg