Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1451

    По умолчанию

    Всех приветствую, коллеги!
    Есть задача: Опрашивать SCADA системой SmartICS контроллер ПЛК210 по OPC UA.
    Есть проблема: Получается опросить не более 100 тэгов. При попытке добавить к опросу 100+1 перестают опрашиваться все. А опрашивать нужно порядка 300 тэгов.
    Что пробовал: Опрашивать ПЛК через Multiprotocol MasterOPC (Инсат) и UaExpert (Шнайдер). Multiprotocol Тоже самое - 100 тэгов, если 101, то у всех качество BAD. Но, в Multiprotocol можно создать ещё одно подключение (устройство) с такими же настройками и ещё 100 сигналов можно опрашивать. Т.е. получается на одно OPC UA устройство только 100 тэгов... UaExpert же видит все тэги сразу без каких либо проблем.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением? В чём проблема? Как решали?
    P.S. в SmartICS можно создать только одно подключение к одному OPC UA серверу.

  2. #1452
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,035

    По умолчанию

    По поводу 100 тегов вроде была инфа, и кажется эта проблема не только в вашем ПО. В самом ПЛК нельзя создать несколько серверов ?

  3. #1453
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Елисей Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, коллеги!
    Есть задача: Опрашивать SCADA системой SmartICS контроллер ПЛК210 по OPC UA.
    Есть проблема: Получается опросить не более 100 тэгов. При попытке добавить к опросу 100+1 перестают опрашиваться все. А опрашивать нужно порядка 300 тэгов.
    Что пробовал: Опрашивать ПЛК через Multiprotocol MasterOPC (Инсат) и UaExpert (Шнайдер). Multiprotocol Тоже самое - 100 тэгов, если 101, то у всех качество BAD. Но, в Multiprotocol можно создать ещё одно подключение (устройство) с такими же настройками и ещё 100 сигналов можно опрашивать. Т.е. получается на одно OPC UA устройство только 100 тэгов... UaExpert же видит все тэги сразу без каких либо проблем.
    Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением? В чём проблема? Как решали?
    P.S. в SmartICS можно создать только одно подключение к одному OPC UA серверу.
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной через телеграм (в подписи) - посмотрим, что у вас происходит.

  4. #1454

    По умолчанию

    У меня 3000 тегов с ПЛК210-03 получалось опрашивать в SP16

  5. #1455

    По умолчанию

    SOS!!! Подскажите пожалуйста. использую вертуалный ПЛК CODESYS Control Win V3 как slave в CODESYS v3.5 sp17 и MASTERSCADA 4D как MASTER. надо опросить его. использую протокол Modbus RTU. Иcпользую вертуальные порты программой Virtual Serial Port Driver COM1 и СOM2. Так вот MASTERSCADA 4D подхватывает вертуальнный порт COM2, а CODESYS нет. НА стороне CODESYS было создано Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0 и под него добавлено => Modbus Serial Device Версия: 3.5.17.0.
    почему нет соеденения?
    MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server сразу подхватывают вертуальный порт при чем под статусом портов COM1 и СOM2 в программе Virtual Serial Port Driver указываеться что они слушают MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server, а вот CODESYS не садиться на порт
    подскажите пожалуйста

    я пробывал по отдельности MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server и СoDEsys. Может проблема в Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0??????
    Последний раз редактировалось Артем87; 07.12.2024 в 19:10.

  6. #1456
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
    SOS!!! Подскажите пожалуйста. использую вертуалный ПЛК CODESYS Control Win V3 как slave в CODESYS v3.5 sp17 и MASTERSCADA 4D как MASTER. надо опросить его. использую протокол Modbus RTU. Иcпользую вертуальные порты программой Virtual Serial Port Driver COM1 и СOM2. Так вот MASTERSCADA 4D подхватывает вертуальнный порт COM2, а CODESYS нет. НА стороне CODESYS было создано Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0 и под него добавлено => Modbus Serial Device Версия: 3.5.17.0.
    почему нет соеденения?
    MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server сразу подхватывают вертуальный порт при чем под статусом портов COM1 и СOM2 в программе Virtual Serial Port Driver указываеться что они слушают MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server, а вот CODESYS не садиться на порт
    подскажите пожалуйста

    я пробывал по отдельности MASTERSCADA 4D и MasterOPC Modbus Server и СoDEsys. Может проблема в Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0??????
    Добрый день.
    Не наблюдаю никаких проблем в такой связке с именно теми же версиями Modbus-компонентов.

    07-12-2024 22-49-52.png

    Напишите в понедельник утром мне в телеграм (см. в подписи) или на support@owen.ru - посмотрим, что происходит в вашем окружении.

  7. #1457

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! И вправду у ВАС на скриншоте все ок! И такой же вертуальный ПЛК использовали

  8. #1458

    По умолчанию

    CODEsys.jpgCODEsys.jpg
    А у меня вот так. CODESYS не подхватывает порт COM1

  9. #1459
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем87 Посмотреть сообщение
    CODEsys.jpgCODEsys.jpg
    А у меня вот так. CODESYS не подхватывает порт COM1
    Я для создания виртуальных COM-портов использую VSPE.
    Попробуйте повторить вашу ситуацию с ним:
    https://eterlogic.com/Products.VSPE_Download.html

  10. #1460

    По умолчанию

    Slark_AFK.jpg

    Хех, долго провозился до сегоднийшего дня. Вобщем по вашему рецепту удалось толкнуть сборочку. Все думал что проблемы с библиотекой Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0. Размышлял, что ее надо прокинуть с Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.16.0 => до Modbus_COM (Modbus_COM) Версия: 3.5.17.0 если вообще такая существует. Если б не ваша подсказка, то наверное на Х5 времени завис, и так уже неделю как застрял. Что примечательно Modbus TCP куда легче мне было развернуть.

    Премного благодарен, для FeedBack сверху приложил скрин
    Последний раз редактировалось Артем87; 08.12.2024 в 20:10.

Страница 146 из 153 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •