  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Добрый день всем, с программированием работаю давно, но вот опыта с панелями Овен пока мало. Вот такой вопрос появился. Панель СП310 подключена к ПЛК 110 через rs485-2 протокол Modbus. ПАНЕЛЬ master / ПЛК slave. Все связи прописаны, все переменные прописаны. Связь между ними есть, сигналы передаются. НО... при нажатии на кнопку на панели сигнал доходит до ПЛК через 2-3 сек, иногда быстрее, но задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?
    На порту rs485-1 висят частотники, с ними связь тоже есть, параметры принимают.
    П.С. кстати , возможно это важно: связь ПЛК110 с ПЧВ1 по каналу rs485-1 тут ПЛК мастер, а связь ПЛК110 с СП310 по каналу rs485-2 тут ПЛК слейв (панель мастер). Может это как то влиять на тут проблему с задержкой, о которой я писал выше, или, если разные каналы, то это не может так влиять?!
    Последний раз редактировалось roskmv; 07.12.2024 в 19:23. Причина: важное дополнение

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    ... при нажатии на кнопку на панели сигнал доходит до ПЛК через 2-3 сек, иногда быстрее, но задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?. .
    Выберете что использовать для ответа
    Вариант 1. Карты
    Вариант 2. Гуща кофейная

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от roskmv Посмотреть сообщение
    задержка есть и ее видно. Точно также вижу отображение сигналов от ПЛК на панели с задержкой. Что может быть за причина?
    особенность данной панели - при обращении, любом, либо к несуществующему на слейве адресу, либо к несуществующему адресу слейва, панель "зависает" на время долбёжки запросов по несуществующим адресам или регистрам.
    проверяйте графику
    либо, менее возможный вариант, использование функции вызова отдельного окна с графиками,сможет приводить к видимым задержкам в обновлении графики при переключении экранов "штатными" кнопками. За это не готов утверждать на 100%, но заметил данную фичу на двух объектах, где я добавил на экран кнопки вызова окна и добавил туда график из двух аналоговых параметров. конкретно проверить не смог, времени на эксперименты не было, система была в работе.
    но это не то зависание при обращении к несуществующему адресу, там конкретный тупняк

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •