Цитата Сообщение от TeoWeo Посмотреть сообщение
Добрый день!
Первый раз работаю с визуализацией в кодесис и возникла проблема. Хотелось бы вывести показания с аналоговых датчиков и уставок в визуализации. Потыкалась в свойствах, где можно задавать у объектов текстовую переменную, но так понимаю что это не то.
Прочитав руководство, нашла лишь как это провернуть с помощью конфигурирования элемента в версии 2.3. Может кто-нибудь подсказать как это проворачивается в 3.5?
Добрый день.
Вам требуется именно параметр "Текстовая переменная".
См. п. 7.6 и 7.7:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.4.pdf