Всех приветствую, коллеги!
Есть задача: Опрашивать SCADA системой SmartICS контроллер ПЛК210 по OPC UA.
Есть проблема: Получается опросить не более 100 тэгов. При попытке добавить к опросу 100+1 перестают опрашиваться все. А опрашивать нужно порядка 300 тэгов.
Что пробовал: Опрашивать ПЛК через Multiprotocol MasterOPC (Инсат) и UaExpert (Шнайдер). Multiprotocol Тоже самое - 100 тэгов, если 101, то у всех качество BAD. Но, в Multiprotocol можно создать ещё одно подключение (устройство) с такими же настройками и ещё 100 сигналов можно опрашивать. Т.е. получается на одно OPC UA устройство только 100 тэгов... UaExpert же видит все тэги сразу без каких либо проблем.
Возможно кто-то сталкивался с подобным поведением? В чём проблема? Как решали?
P.S. в SmartICS можно создать только одно подключение к одному OPC UA серверу.