Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Датчик потока жидкости

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    типа подпружиненный Магнит и Датчик Холла
    Такие делают.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Такие делают.
    Да я понимаю, но они чет все низкотемпературные...

  3. #13

    По умолчанию

    Поплавковый датчик уровня горячего масла с магнитом и герконом через 2-3 года требует замены - размагничивается магнит. От внешнего магнита работает, от поплавка нет.
    На 200°С вижу только один способ - диафрагма и два датчика давления, присоединённые посредством импульсных трубок. Либо реле перепада. Если удастся найти достаточно чувствительное, чтобы не пришлось диафрагмой сильно зажимать проток.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Поплавковый датчик уровня горячего масла с магнитом и герконом через 2-3 года требует замены - размагничивается магнит. От внешнего магнита работает, от поплавка нет.
    Ну да, магниты не любят высоких температур...

    На 200°С вижу только один способ - диафрагма и два датчика давления, присоединённые посредством импульсных трубок. Либо реле перепада. Если удастся найти достаточно чувствительное, чтобы не пришлось диафрагмой сильно зажимать проток.
    Ну да, я думал что датчиками давления это проще реализовать, но то что вы написали, у меня вызывает вопросы, я еще не сталкивался с данной проблемой, если можно, то лучше посмотреть как это выглядит схематично, если не трудно конечно...
    Как я понимаю, в качестве диафрагмы используется какой нить вентиль, один датчик ставиться до, второй после, а по разнице давления мы видим есть поток или нет, я правильно это понял?

  5. #15

    По умолчанию

    Абсолютно верно! Дифференциальный манометр
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.12.2024 в 18:26.

  6. #16

    По умолчанию

    Всё правильно. Вентиль, конечно, привлекательно, но подходящий по условиям эксплуатации, думаю, будет недёшев. Я бы попробовал подобрать шайбу.
    Сигналы с двух датчиков подать на входы 2ТРМ1, релейный выход настроить на разность входов. Я так делал на резервирование циркуляционных насосов, релейный выход по разности давлений подключал к САУ-У, а второй релейный выход давления на всасе насосов использовал для защиты по сухому входу.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Всё правильно. Вентиль, конечно, привлекательно, но подходящий по условиям эксплуатации, думаю, будет недёшев. Я бы попробовал подобрать шайбу.
    Сигналы с двух датчиков подать на входы 2ТРМ1, релейный выход настроить на разность входов. Я так делал на резервирование циркуляционных насосов, релейный выход по разности давлений подключал к САУ-У, а второй релейный выход давления на всасе насосов использовал для защиты по сухому входу.
    Спасибо коллеги!, теперь я знаю что ответить руководству, а то найди датчик, а на вопрос для чего и почему, ответ, "а мы сами пока не знаем".... )))

  8. #18
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вентиль, конечно, привлекательно, но подходящий по условиям эксплуатации, думаю, будет недёшев. Я бы попробовал подобрать шайбу.
    Всё-таки, чугунный балансировочный клапан с измерительными ниппелями - более изящное решение.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	85213791.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	23.4 Кб 
ID:	80531
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #19

    Talking

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Всё-таки, чугунный балансировочный клапан с измерительными ниппелями - более изящное решение.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	85213791.jpg 
Просмотров:	14 
Размер:	23.4 Кб 
ID:	80531
    Пластмассовая рукоятка расплавится.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    407

    По умолчанию

    Да, он всего лишь до 120 градусов...
    Последний раз редактировалось Stentor; 03.12.2024 в 21:31.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Расходомер Жидкости до 15лит\час
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 06:56
  2. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  3. чтение трм138 из потока
    от revo в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 02:04
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Проблема с датчиками теплового потока
    от Иван_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •