Показано с 1 по 10 из 1463

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    261

    По умолчанию

    Раз уж вы отвечаете, то может знаете еще - аналоговый вход прошит на Pt1000, датчика нет, при включении контроллер показывает ошибку в окне вывода температуры. Подключаю датчик - ноль эмоций. Передергиваю питание и вуаля - показания есть. Это что такое? Почему так? Если в работе отпал датчик, то сам не восстановится уже? Именно так и происходит, я уже проверил. Это баг, или фича?

    Можно не передергивать питание, можно Работа - Стоп - Работа.
    Последний раз редактировалось starmos; 29.11.2024 в 07:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Прошивка 1.7.0
    Установка работала.
    Загружал по USB.
    Рекомендуем, все же, останавливать работу установки во время обновления прошивки или проекта (хотя бы откидывать клеммы, кроме питания, от прибора). Если такая ситуация у Вас стабильно воспроизводится, в том числе с другим кабелем или при записи проекта по Ethernet, то пришлите подробности (схему подключения, проект, заводской номер прибора) мне на почту.

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Раз уж вы отвечаете, то может знаете еще - аналоговый вход прошит на Pt1000, датчика нет, при включении контроллер показывает ошибку в окне вывода температуры. Подключаю датчик - ноль эмоций. Передергиваю питание и вуаля - показания есть. Это что такое? Почему так? Если в работе отпал датчик, то сам не восстановится уже? Именно так и происходит, я уже проверил. Это баг, или фича?

    Можно не передергивать питание, можно Работа - Стоп - Работа.
    Предполагаю, что у Вас установлена большая постоянная времени фильтра в настройках этого входа.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Предполагаю, что у Вас установлена большая постоянная времени фильтра в настройках этого входа.
    Постоянная времени фильтра - 10, это большая? Я ставил, чтобы значения не менялись быстро.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Постоянная времени фильтра - 10, это большая? Я ставил, чтобы значения не менялись быстро.
    При такой настройке значение вернется к изначальному через 2 минуты, ориентировочно. Поставьте хотя бы 1 секунду (в таком случае, возврат к исходному значению составит, примерно, 10 секунд). Зачастую, этого уже бывает достаточно для сглаживания показаний.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •