С целочисленными - с точностью до 1 МИЛЛИСЕКУНДЫ
С целочисленными - с точностью до 1 МИЛЛИСЕКУНДЫ
Да, я про это написала, можно мс указывать как тысячные доли секунд, OL допускает, не ругается. Но я предполагаю, что при подстановке из WriteToFb целочисленного значения, оно будет интерпретировано так, как указано в свойствах ФБ, минимально как секунды. Проверить на ПР нет возможности, поэтому тут спрашиваю
Для этого ПР не нужен, запустите эмуляцию и всё видно будет. 1 Таймер.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2024 в 18:44.
Спасибо всем за помощь. Для меня оказалось неочевидно, что параметр "Длительность импульса" задается по-разному в зависимости от способа ввода - через свойства или через блок записи в ФБ. В одном случае в комбинации с масштабом, в другом - в "исходных" единицах. Так себе инкапсуляция, после 25+ лет программирования на с++ такие вещи в принципе воспринимаются как "условно невозможные".
ПР102, проект в Owen Logic изменяю на экране, сохраняю проект. После этого загружаю в реле, а загружается старый вариант. Проект с изменениями загрузился только после перезапуска программы. Может я чего не так делаю?