да просто понимаете... сравнивать сетевую плату и контроллер, не совсем уместно помоему. Вы производите контроллеры, и когда недостаточно информации это не есть хорошо. И вот обратите внимание(может я чего неправильно понимаю в описании )))) ) открываю я последнюю страницу РЭ к контроллеру и там написано черным по белому.
1 контакт RJ12 подключается к Rx подключаемого устр. (2 контакт на RS232).
2 контакт RJ12 подключается к Tx подключаемого устр. (3 контакт на RS232).
6 контакт RJ12 подключается к GND подключаемого устр. (5 контакт на RS232).
Это не нуль мобемный кабель ведь. Если сделать такую распайку, связи не будет.





Ответить с цитированием