Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
При этом авария или отключение только одного модбас сервера приведёт к тормозам на панели в 3 секунды. А если ещё 1 трм отключите на ремонт, то ещё 3 секунды... Ну флаг вам в руки. Даже ПЛК, если в программе не продумать действия при таких ситуациях, опрос работающих устройств отвалится..
При выведении в ремонт (сознательном отключении) можно предусмотреть окно, где можно вывести из обмена - переключив служебный бит.
Вопрос как выявить при работе, раз нет готовых решений в панели. К примеру сделать служебный опрос раз в 5-10 секунд конкретного слейва и при трех-пяти таймаутах опять таки переключить битик и вывесить надпись "потеря связи с устройством таким-то".