Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если панель - мастер, то в ней точно есть средства для диагностики отсутствия связи с любым из её слейвов
    Все верно, есть системные регистры.
    https://owen.ru/uploads/388/sp3xx_rp_2.2.pdf
    стр. 195.
    2024-11-21_10-03-54.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Все верно, есть системные регистры.
    https://owen.ru/uploads/388/sp3xx_rp_2.2.pdf
    стр. 195.
    2024-11-21_10-03-54.png
    Имеется в виду PSW66 и PSW76?
    А как этим пользоваться? К примеру есть цикл опроса 8 слейвоф - как будет меняться состояние регистра и как отловить, что к примеру три из восьми "покинули чат"?
    То есть мысль такая - отвалились по той ли иной причине несколько слейвоф (ну обесточили их временно например) - дабы не тормозить панель - после 3-4 превышений таймаута ожидания с данного адреса повесить бит "запрет обмена".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Имеется в виду PSW66 и PSW76?
    А как этим пользоваться? К примеру есть цикл опроса 8 слейвоф - как будет меняться состояние регистра и как отловить, что к примеру три из восьми "покинули чат"?
    То есть мысль такая - отвалились по той ли иной причине несколько слейвоф (ну обесточили их временно например) - дабы не тормозить панель - после 3-4 превышений таймаута ожидания с данного адреса повесить бит "запрет обмена".
    Написано, что содержимое регистра циклически меняется (наверное соответственно порядку опроса). Без программной обработки (макросов) похоже не обойтись

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •