Цитата Сообщение от NoobAlexPLC Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то здесь у меня должна была быть возможность добавить Modbus TCP, но таковой я не наблюдаю.
festo3.bmp
У меня не было опыта с программированием Festo, но для Овен ситуация в конфигураторе ПЛК аналогичная: чтобы подключить устройство с протоколом Modbus TCP через порт Ethernet нужно выбрать RS-232, так про крайней мере указано в мануалах, и это работает. Главное, потом выбрать режим "Modbus TCP" у устройства.

Вот рабочий пример для ПЛК160 Овен:
ПЛК 160.jpg