Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо Валенок! Через косвенную &PSW[710] сработало!
    Причем одновременно и "на прямую" и через макрос с одного регистра слэйва читает без ошибок в разные поля.
    Остальные примеры\советы не работают. Но спасибо всем неравнодушным!

    Ну-уж извините дальше больше дров (-: Нужно в поле записать сумму, в слэйве один рег. целое число, другой рег. дробная часть в формате флоат.
    Все вместе как ххх,ххх счетчика расходомера.

    Read (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 32802, 0, TYPE_DWORD, &PSW[310]); //Float в слэйве
    Read (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 32800, 0, TYPE_DWORD, &PSW[312]); //Integer в слэйве

    Как понимаю финт ушами типа PSW[320]=PSW[310]+PSW[312] не прокатит, проверить на текущий момент нет возможности, только через пару дней.
    Вероятно надо использовать преобразование (*(float*)&(dw)) т.е. типа так?

    float TempFloat; //переменная в донном случае нужна?
    PSW[320] = (*(float*)&(PSW[312])) //в хелпе ни ни ни примера )-: преобразуем дворд в флоат.
    PSW[322] = PSW[320] + PSW[310] // сложение двух "флоатов"

    Ну и после, полем забираем сумму из PSW[322] Так получится?

    [И перепишите дефективный (аж 1000) таймаут в нормальные 20..50мс. В РП всё есть.]
    Вот этот момент не понял. Функц-я обл. как "Непрерывно" или что то другое?
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 18.11.2024 в 22:33.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •