Тема: ПЛК210-03 + FESTO

  1. #1

    По умолчанию ПЛК210-03 + FESTO

    Доброго времени суток, коллеги!
    Являясь новичком в сфере автоматизации, столкнулся с такой задачей:
    Есть пневмоостров FESTO, в состав которого входит блок управления CPX-CEC-C1. А так же, есть ПЛК210-03. К блоку управления я подключался с ПК (CDS V2) и у меня удалось управлять клапанами.
    Могу ли я с помощью ПЛК210 управлять этим блоком по Modbus TCP? В моей голове это выглядит так: я с ПЛК210 по Modbus TCP работаю с памятью блока управления FESTO, далее, на самом блоке, считывая состояние записанных ячеек, реализую логику включения необходимых мне клапанов, т.е. блок будет выступать в роли "посредника" между ПЛК и клапанами.
    Информацию на блок управления прилагаю.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    В описании на CPX-CEC-C1 указано, что протокол Modbus TCP поддерживается, значит теоретически можно.
    Если блок программируется в Codesys 2, то можно его сконфигурировать как Slave устройство, назначить регистры и управление клапанами через них.
    Записывать эти регистры через ПЛК210, отправлять ему обратную связь какую-то.

    Каких-то ограничений на первый взгляд не видно, если Вы уже программировали этот блок управления.
    Инженер-программист АСУ

  3. #3

    По умолчанию

    Если я правильно понял, то здесь у меня должна была быть возможность добавить Modbus TCP, но таковой я не наблюдаю.
    festo3.bmp

  4. #4
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NoobAlexPLC Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то здесь у меня должна была быть возможность добавить Modbus TCP, но таковой я не наблюдаю.
    festo3.bmp
    У меня не было опыта с программированием Festo, но для Овен ситуация в конфигураторе ПЛК аналогичная: чтобы подключить устройство с протоколом Modbus TCP через порт Ethernet нужно выбрать RS-232, так про крайней мере указано в мануалах, и это работает. Главное, потом выбрать режим "Modbus TCP" у устройства.

    Вот рабочий пример для ПЛК160 Овен:
    ПЛК 160.jpg
    Инженер-программист АСУ

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2025, 06:52
  2. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  3. ПЛК 150, Masterscada и распределители festo
    от Alex_A в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 14:22
  4. СПК-207 vs. CANopen FESTO CPV14-GE-CO2-8
    от starletovod в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 1