Проверить можно, например, сделав программное мигание одного из выходов контроллера.
К чему спрашиваю, контроллер ПЛК100 пр.2.10.7 стоял в общей сети, периодически раз, два в неделю происходило прерывание обмена со скадой через порт Ethernet, по RS232 Debug связаться также не возможно. Но контроллер продолжал отрабатывать программу, реагировал на входы, управлял выходами. Лечился кнопкой Reset ПЛК.
Решили просто, компьютер стоит возле установки. Поэтому комп оставили в сети предприятия, в него дополнительный порт Ethernet, через который связали с ПЛК, определив в свою подсетку.