Возьмите описания каскадирования (да и алгоритмов) из КТР-121.41 - в прошлом сезоне запускал несколько - вполне хорошо работают.
Критерий добавления/уменьшения мощности - интегральный критерий, причём разный для добавления и уменьшения.
Все аварийные параметры перечислены. Также перечислены и состояния предупредительной сигнализации.
Без шуток - комплект КТР и специализированный и при поломке легко заменяемый, в отличие от СПК. Поэтому, на мой взгляд, замена КТР на СПК даже вредно. А для визуализации и удобного управления можно было бы использовать второй канал Modbus RS-485 на всех КТР - ИПП120 (штатная панель с готовыми шаблонами) или СП307.
Разница в стоимости оборудования невелика, но с лихвой компенсируется стоимостью привлечения программиста и временем задержки (без панели СП310 всё будет работать штатно, только без удобного отображения, а без СПК110 - работа затруднена):
СПК110 - 63 т.руб
КТР-121+СП310 24+41 = 65 т.руб
Если есть возможность и нет других критериев (типа диспетчеризация) - меняйте на КТР