    Доброго дня!
    Есть СП307Р-мастер который опрашивает ПР200-слейв в котельной по RS485.
    Подскажите как привязать зуммер СП307 к окну тревоги, чтобы при квитировании зуммер умолкал на заданное время окна.
    Если же авария не устранена в течении заданного времени, зуммер опять пищал вместе с появлением окна тревоги?
    Можно ли это реализовать на самом СП, или надо вносить дополнительную переменную в ПР200?
    Зуммер привязан к биту, управлять битом можно из панели или ПР, но с вашими требованиями проще алгоритм реализовать в ПР, а бит передавать на панель.
    Можно использовать любой свободный бит из любой маски бит, например из маски аварий, если она есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2024 в 14:44.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •