Показано с 1 по 10 из 1740

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день.
    Проверил с ПЛК210-01 - функционал работает корректно. Использовал такой код:

    Код:
    IF xChangeBaudrate THEN
    	
    	Modbus_Master_COM_Port.xStop := TRUE;
    	Modbus_Master_COM_Port.Enable := FALSE;
    	
    	Modbus_Master_COM_Port.UpdateComParameters
    	(
    		COMPORT 		:= 5,
    		udiBaudrate 	:= udiBaudrate,
    		usiDataBits		:= 8,
    		usiStopBits 	:= 1,
    		usiParity		:= 0,
    		usiMedium   	:= 1,
    		xPolarization	:= FALSE
    	);
    
    	Modbus_Master_COM_Port.Enable := TRUE;
    	Modbus_Master_COM_Port.xStop := FALSE;
    
    	xChangeBaudrate := FALSE;
    
    END_IF
    Для ПЛК-200 в итоге заработало даже с четностью NONE
    1) Как вообще можно что-то вернуть из этого метода, в частности ERR_PARAMETER?
    Про NONE - я ошибся, баг с NONE проявляется только когда сам ПЛК работает в режиме Slave.
    Это касается и метода - для мастера метод ничего не возвращает.

    На вашем скриншоте Parity устанавливается в ODD - так и задумано?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    На вашем скриншоте Parity устанавливается в ODD - так и задумано?
    Ну я разные варианты перебирал, для NONE PARITY тоже самое, не вижу чтобы был эффект

    Скопировал прямо ваш код целиком + `udiBaudrate: UDINT := 9600;`
    Пока так же не работает, не знаю что еще попробовать

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Про NONE - я ошибся, баг с NONE проявляется только когда сам ПЛК работает в режиме Slave.
    Это касается и метода - для мастера метод ничего не возвращает.
    Это тоже интересно, пытаюсь также наладить работу для ПЛК как слэйва
    UpdateComPortSettings и UpdateUnitID.
    Вроде как не срабатывают, запросы от мастера продолжают успешно приниматься
    Оба метода при этом возвращают 1. Это показатель успешного выполнения или что единичка означает в данном случае?

  4. #4

  5. #5

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •