  1. #5

    По умолчанию

    Да, разумеется выход токовый 4-20мА.
    Остальные два токовых выхода показывают тоже самое.
    Провел юстировку первого выхода как советовал Уважаемый kondor3000. Помогло. Теперь при подаче значения параметра на АО "0"на выходе ровно 4мА, а при подаче значения параметра на АО "1" на выходе 20мА. Юстировку проводил программой Овен Конфигуратор и калибратором токовой петли РЗУ-420.
    Спасибо.
    Так же провел юстировку остальных двух выходов. Все работает как положено.
    Последний раз редактировалось zarogoza; 11.11.2024 в 14:58.