Я бы не сказал что это какое уникальное качество SCADA системы. У многих так - насколько помню у KVision тоже так делается.
Но только во многих SCADAх подобного класса предлагается несколько языков на выбор - на каком удобнее на том и пиши. У того же Kvision есть Pascal (привет делфистам), Basic, С++, Java.
Да и кстати у MasterSCADA тоже принцип не сильно отличается. Можно просто подавать сигнал от кнопки на скрипт, а он уже будет производить расчет - невелика разница.
А дайте я угадаю, откуда у вас появилась это "редкоземельная" SCADA. Вам поступило какое то оборудование из Чехии. А поскольку Чехия не находится в авангарде технического развития, то это оборудование эпохи "На пути к светлому коммунизму", немного модернизированное.
А много ли еще у нас в стране попавших в такую же ситуацию? Надеюсь что нет.
Я конечно не знаю что у вас там за система, какое аппаратное железо, сколько точек опроса.. Но заниматься мазохизмом и переводить документацию на нее - думаю это не очень правильно. Я бы на вашем месте предложил бы руководству заменить эту скаду, на что-то более распространенное. Убежден - это выйдет и быстрее, и дешевле.