  1. #11081

    По умолчанию

    Вы пишите не в тот раздел, ПР205 обсуждают в разделе Программируемые реле
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=34

    А по делу, из модуля ввода читать надо 32 битную целочисленную переменную, адрес 51 (2 регистра), это Маска 20 бит, которые надо распаковать.
    1 регистр это 16 битная переменная (16 бит)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2024 в 15:25.

  2. #11082

    По умолчанию

    Извиняюсь с телефона пишу, возможно не туда попал. Значит надо все же распаковывать целочисленную.
    Интересно )) я же пробовал, почему не распаковалась?.... Пойду в профильную ветку за помощью.

  3. #11083

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Надо поставить слейв между ними, ПР, ПЛК с двумя портами. Один Мастер будет писать в слейв по одному порту, второй из него читать по другому порту.
    Не совсем понял, можно подробнее пожалуйста
    Вот моя схема подключения. То есть когда я подключаю rs485 wifi , до прогрева БПС данные считываются, как только БПС прогреется и включится , то ошибка чтения сразу.
    rs485-wifi у меня это ESP32 и MAX485. Где мне нужно поставить слейв?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось atomo2; 05.11.2024 в 09:36.

  4. #11084

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, можно подробнее пожалуйста
    Вот моя схема подключения. То есть когда я подключаю rs485 wifi , до прогрева БПС данные считываются, как только БПС прогреется и включится , то все ошибка чтения у меня
    rs485 у меня это ESP32 и MAX485. Где мне нужно поставить слейв?
    Эта схема не соответствует тому, что вы писали ранее. А писали вы, что у вас в сети 2 мастера одновременно.
    Вот один из них, например RS-485 WI-FI, надо включить как то иначе. В одной сети, может быть только 1 мастер.

    Зачем вам 2 раза читать счётчики, они например уже читаются на комп, вот с компа и отправляйте по WI-FI, куда вам надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2024 в 09:52.

  5. #11085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Эта схема не соответствует тому, что вы писали ранее. А писали вы, что у вас в сети 2 мастера одновременно.
    Вот один из них, например RS-485 WI-FI, надо включить как то иначе. В одной сети, может быть только 1 мастер.

    Зачем вам 2 раза читать счётчики, они например уже читаются на комп, вот с компа и отправляйте по WI-FI, куда вам надо.
    Все стг 3 это слайвы ведь? а опрашивает их бпс3 и RS-485 WI-FI они ведь тогда мастера?
    Бпс только умеет считать пороги если они сработали, а RS-485 WI-FI в реальном времени концентрацию с стг 3

  6. #11086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Все стг 3 это слайвы ведь? а опрашивает их бпс3 и RS-485 WI-FI они ведь тогда мастера?
    Бпс только умеет считать пороги если они сработали, а RS-485 WI-FI в реальном времени концентрацию с стг 3
    Ещё раз, 2 мастера в 1 сети быть не может, поэтому и отваливается WI-FI.
    Счётчики надо читать тем, что может читать всё что надо, а потом отправлять на верхний уровеь и передавать куда надо.

  7. #11087

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ещё раз, 2 мастера в 1 сети быть не может, поэтому и отваливается WI-FI.
    Счётчики надо читать тем, что может читать всё что надо, а потом отправлять на верхний уровень и передавать куда надо.
    Это я понимаю что 2 мастера быть не может)) Эх жаль думал, как то малой кровью получится решить проблему.

  8. #11088

    По умолчанию ПЛК110

    Всех приветствую! Возникла проблемка, кто может подскажите пожалуйста. Если в кратце, есть помещение с 3 комнатами, 1 установка приточной вентиляции на все комнаты и по 1 вытяжной на каждую комнату. Приточная OUT_P1 включается, если любая из вытяжных (OUT_B1, OUT_B2, OUT_B3) запускается. По факту получилось что только в одной комнате правильно работает (вариант1), в остальных при включении вытяжки, приточка не включается (вариант2). Есть еще график проветривания, когда вентиляция запускается во всех комнатах, то всё работает как надо (вариант3).Вариант1.jpgВариант2.pngВариант3.jpg

  9. #11089
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,239

    По умолчанию

    Gorynich у вас элемент 28 всегда будет перезаписывать то, что было ранее. То, что общее, соберите через дополнительное ИЛИ.

  10. #11090

    По умолчанию

    могу сразу сказать - БЛИНК неправильно обвязан, он так криво работает либо вообще работать нормально не будет
    в КДС 2.3 в CFC требуется дополнительная "верификация" выхода через AND со входом ENABLE
    Screenshot_23.png

    и не касаясь смысла вашего алгоритма, совет чисто из практики - избегайте вот таких вещей, в одном цикле это также не работает, либо глючит. Делайте "перекладку" через переменную и нормально выстраивайте логическую цепочку событий
    Screenshot_24.png
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 14.11.2024 в 14:50.