  1. #931

    По умолчанию

    здравствуйте а юстировать можно прямо при подключенным итп-11

  2. #932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    здравствуйте а юстировать можно прямо при подключенным итп-11
    Вы ссылку смотрели?
    Юстировать нужно самым точным прибором, который у вас есть. Хотя бы приличный мультиметр используйте, не китайский.
    Если у вас нет магазина сопротивлений, то можете в качестве нагрузки использовать ИТП-11.
    Но лучше поставить точное сопротивление 50 Ом +/- 0.1%,
    на 50 Ом при 4 мА будет 0.200 В, при 20 мА будет 1.000 В.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.10.2024 в 15:40.

  3. #933

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    sco-scorpion с выхода макроса запись в обе.
    Отображается теперь и там и там, только с пр не вводится число
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png temp.png (16.2 Кб, Просмотров: 39)

  4. #934

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Отображается теперь и там и там, только с пр не вводится число
    Привяжите переменную на экране ПР и поставьте запись в конце цикла в настройках выходной переменной. Укажите максимум и минимум для ввода.

  5. #935

    По умолчанию Запись в переменную с экрана / кнопка на экране

    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой: создаю на экране кнопку "Пуск" , выбираю область кнопки через Select и подтверждаю Ok , во ВХОДНУЮ переменную СТАРТ записывается лог. 1 , но она там и остается, а фактически нужен импульс, а не постоянная 1.
    Пробовал в программе прикрутить ВХОДНУЮ переменную СТАРТ к входу ТON и выход этого таймера записать в переменную СТАРТ через линию задержки, но как только создаю блок ВЫХОДНОЙ переменной и прописываю туда СТАРТ, то при выборе Select на экране области кнопки "Пуск" и подтверждении ОК, лог.1 больше не записывается.
    Получается переменной СТАРТ присваивается статус входной и выходной и после этого она перестает работать .
    Сталкивался ли кто с подобным?
    Сделал так же кнопку СТОП и задал при выборе области кнопки нажатии ОК запись в переменную СТАРТ лог.0, но хотелось бы чтобы программа сама обнуляла эту переменную.

    Подскажите решение

  6. #936

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от panasenkovasily Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой: создаю на экране кнопку "Пуск" , выбираю область кнопки через Select и подтверждаю Ok , во ВХОДНУЮ переменную СТАРТ записывается лог. 1 , но она там и остается, а фактически нужен импульс, а не постоянная 1.
    Пробовал в программе прикрутить ВХОДНУЮ переменную СТАРТ к входу ТON и выход этого таймера записать в переменную СТАРТ через линию задержки, но как только создаю блок ВЫХОДНОЙ переменной и прописываю туда СТАРТ, то при выборе Select на экране области кнопки "Пуск" и подтверждении ОК, лог.1 больше не записывается.
    Получается переменной СТАРТ присваивается статус входной и выходной и после этого она перестает работать .
    Сталкивался ли кто с подобным?
    Сделал так же кнопку СТОП и задал при выборе области кнопки нажатии ОК запись в переменную СТАРТ лог.0, но хотелось бы чтобы программа сама обнуляла эту переменную.

    Подскажите решение
    Вот так можно (макрос bSEL внутри архива)
    изображение_2024-10-31_222446821.png
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip bSEL.zip (9.2 Кб, Просмотров: 4)

  7. #937

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от panasenkovasily Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой: создаю на экране кнопку "Пуск" , выбираю область кнопки через Select и подтверждаю Ok , во ВХОДНУЮ переменную СТАРТ записывается лог. 1 , но она там и остается, а фактически нужен импульс, а не постоянная 1.
    Пробовал в программе прикрутить ВХОДНУЮ переменную СТАРТ к входу ТON и выход этого таймера записать в переменную СТАРТ через линию задержки, но как только создаю блок ВЫХОДНОЙ переменной и прописываю туда СТАРТ, то при выборе Select на экране области кнопки "Пуск" и подтверждении ОК, лог.1 больше не записывается.
    Получается переменной СТАРТ присваивается статус входной и выходной и после этого она перестает работать .
    Сталкивался ли кто с подобным?
    Сделал так же кнопку СТОП и задал при выборе области кнопки нажатии ОК запись в переменную СТАРТ лог.0, но хотелось бы чтобы программа сама обнуляла эту переменную.

    Подскажите решение
    Два варианта, через триггер (импульс на цикл) и через таймер ТР (импульс на 1 сек) 1 Старт стоп.jpg
    В настройках выходной переменной, проставить запись в конце цикла - ДА
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.10.2024 в 18:46.

  8. #938
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,585

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от panasenkovasily Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Столкнулся с такой проблемой: создаю на экране кнопку "Пуск" , выбираю область кнопки через Select и подтверждаю Ok , во ВХОДНУЮ переменную СТАРТ записывается лог. 1 , но она там и остается, а фактически нужен импульс, а не постоянная 1.
    Пробовал в программе прикрутить ВХОДНУЮ переменную СТАРТ к входу ТON и выход этого таймера записать в переменную СТАРТ через линию задержки, но как только создаю блок ВЫХОДНОЙ переменной и прописываю туда СТАРТ, то при выборе Select на экране области кнопки "Пуск" и подтверждении ОК, лог.1 больше не записывается.
    Получается переменной СТАРТ присваивается статус входной и выходной и после этого она перестает работать .
    Сталкивался ли кто с подобным?
    Сделал так же кнопку СТОП и задал при выборе области кнопки нажатии ОК запись в переменную СТАРТ лог.0, но хотелось бы чтобы программа сама обнуляла эту переменную.

    Подскажите решение
    Еще один вариант.
    В переменную не записываете 1, а ставите инвертировать
    1.png
    и обрабатываете через XOR
    2.png

  9. #939

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Два варианта, через триггер (импульс на цикл) и через таймер ТР (импульс на 1 сек) 1 Старт стоп.jpg
    В настройках выходной переменной, проставить запись в конце цикла - ДА
    Ну да, что-то я намудрил

  10. #940

    По умолчанию

    Спасибо, попробую!

Страница 94 из 115 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •