Тема: Панель СП307 + ТМ5103 или ТМ5122

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    Так визуально там нет ошибок, покажите какой в логах идет запрос к прибору.
    Потом этот запрос пихните сюда - https://rapidscada.net/modbus/

    Посмотрите что куда и сверьтесь с документацией на ТМ
    Возможно к адресу надо делать +1, то есть запрашиваете 0х0500 (1280) указать 1281
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2024 в 13:05.

  2. #32

    По умолчанию

    Вот скан лога. В инструкции на ТМ нет вообще ни чего полезного по теме. Запрос, как я понимаю, это - 01 03 05 00 00 02 C4 C7
    Указать адрес не 1280 а 1281, это возможно что формат данных DWRD?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 29.jpg (222.1 Кб, Просмотров: 6)
    Вложения Вложения

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    что значит нет полезного?, я ссылку давал на карту регистров.

    [QUOTE]
    Part of Data Package Description Value
    01 Slave address 0x01 (1)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    05 00 Starting address Physical: 0x0500 (1280)
    Logical: 0x0501 (1281)
    00 02 Quantity 0x0002 (2)
    C4 C7 CRC 0xC4C7 (50375)[QUOTE]

    по идее правильно все.
    Последний раз редактировалось melky; 27.10.2024 в 13:18.

  4. #34

    По умолчанию

    А, Вы про ту инструкцию, а я про свою инструкцию, которую приложил постом выше. При изменении адреса на 1281 формат посылки меняется на 01 03 05 01 00 02 95 07

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    естественно меняется, так как вы меняете адрес. Просто одни производителя адресацию указывать в логическом варианте, другие в физическом. Проверить только опытным путем можно.
    тут только сравнивать, что там конфигуратор в порт посылает и понять почему он вам по OPC не отвечает

  6. #36

    По умолчанию

    Смотришь в книгу, видишь... Это про меня сейчас ))) То есть, теоретически есть вероятность того, что этот ТМ5103 можно стыкануть с СП307.
    Сейчас какие мне манипуляции произвести дальше, чтобы шагнуть вперед?

  7. #37

    По умолчанию

    У меня в макросе (на связку СП307 - ТРМ138) указаны адреса:
    {
    case 0:
    PSW[295]=0x01; // PSW295.0=TRUE, PSW295.2..PSW295.7=FALSE
    break;
    case 1:
    PSW[295]=0x02;
    break;
    case 2:
    PSW[295]=0x04;
    break;
    case 3:
    PSW[295]=0x08;
    break;
    case 4:
    PSW[295]=0x10;
    break;
    case 5:
    PSW[295]=0x20;
    break;
    case 6:
    PSW[295]=0x40;
    break;
    case 7:
    PSW[295]=0x80; // PSW295.7=TRUE, PSW295.0..PSW295.6=FALSE
    break;
    }

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    040A PrtY ushort ЧТ/ЗП
    Код паритета:
    «0» - нет (2 стоп-бита)
    «1» - нечётный
    «2» - чётный
    «3» - нет (1 стоп-бит) - для встро-нного ПО v.17 и выше

    Вот этот парамтер уточните через конфигуратор

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,010

    По умолчанию

    Забудьте про макрос, коли вы с ПК родной программой видите, а второй нет. Пока не поймете почему, толку от ваших скриптов в СПК.

  10. #40

    По умолчанию

    Перехватил запрос от конфигуратора - явно не Modbus.
    Owen.jpg

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не получается прошить панель СП307
    от ИльяВ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2024, 08:13
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  5. Зависает панель СП307
    от Basekovsky в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 13:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •