Так визуально там нет ошибок, покажите какой в логах идет запрос к прибору.
Потом этот запрос пихните сюда - https://rapidscada.net/modbus/
Посмотрите что куда и сверьтесь с документацией на ТМ
Возможно к адресу надо делать +1, то есть запрашиваете 0х0500 (1280) указать 1281