Страница 85 из 113 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1130

Тема: ПР205

  1. #841

    По умолчанию

    Проверьте при возможности:
    - настройку выхода ПР205 - ток 4-20
    - настройки ИТП-11
    - мультиметром реальный ток выхода ПР205 и его соответствие расчётному значению.

    Сделайте минимальную программу - с дисплея задаётся температура, показывается соответствующий ток. На ИТП-11 должно быть соответствие, мультиметром видеть изменение и соответствие.

    Экспериментально переключите на другой выход.

    В вашем приведённом примере не видны настройки выхода, неизвестны настройки ИТП - приходится догадываться и переуточнять.

  2. #842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    вот последние показания при этом показывает при 125 гр. итп-11 показывает 553 гр.
    Выходной диапазон от 4..20 верните к 0..1

  3. #843

    По умолчанию

    при замере мультиметром ток 21.3 мла
    Изображения Изображения

  4. #844

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    при замере мультиметром ток 21.3 мла
    У вас ток больше 20 мА, поэтому ИТП показывает больше 500. Верните в макросе обратно диапазон 0..1.0

  5. #845
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,970

    По умолчанию

    И, долго гаданиями нам заниматься, в смысле, где проект, хотят бы та его часть, что относится к проблеме?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #846

    По умолчанию

    при замере мультиметром ток 5.33 мла температура 29 гр.
    Изображения Изображения

  7. #847

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    при замере мультиметром ток 5.33 мла температура 29 гр.
    Ну всё правильно, у вас и на скрине вход 29 градусов. (2.9e+01) +01 степень, смещаете точку вправо на 1 знак =29 градусов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 10:07.

  8. #848

    По умолчанию

    И?
    Что на ИТП-11?

  9. #849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    при замере мультиметром ток 5.33 мла температура 29 гр.
    Маловат ток. Можете в программе подать значение 0 и померить ток на аналоговом выходе, а потом подать 1 и тоже померить ток на выходе?

  10. #850

    По умолчанию

    не могу он в работе только в процессе при 28.5 гр. ток 5.40

Страница 85 из 113 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •