Проверьте при возможности:
- настройку выхода ПР205 - ток 4-20
- настройки ИТП-11
- мультиметром реальный ток выхода ПР205 и его соответствие расчётному значению.
Сделайте минимальную программу - с дисплея задаётся температура, показывается соответствующий ток. На ИТП-11 должно быть соответствие, мультиметром видеть изменение и соответствие.
Экспериментально переключите на другой выход.
В вашем приведённом примере не видны настройки выхода, неизвестны настройки ИТП - приходится догадываться и переуточнять.