Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Переменная типа TIME как передаётся по Modbus TCP?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    А как передать время из Овен ПР103 в в панель оператора Weintek ?
    TIME передаётся как DWORD (UDINT) целочисленное, 2 регистра, с последующей конвертацией в панели. Но лучше передавать часы, мин, сек отдельно.
    В ПР время можно конвертировать только в ФБ на ST (TIME_TO_UDINT).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 18:06.

Похожие темы

  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 21:16
  2. Переменная типа STRING
    от majevgenij в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 06:25
  3. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  4. Перемеренная типа TIME
    от andrey96 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:17