  1. #831

    По умолчанию

    вот последние показания при этом показывает при 125 гр. итп-11 показывает 553 гр.
    Изображения Изображения

  2. #832

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    итп-11 настраиваю -50 и 500 порт. AI1 настроен на рт 1000 верхн граница 500 и нижняя граница -50 а порт AO2 настроен на 4-20 мла.
    Это вы уже 4 раз написали, вы понимаете, что мы не экстрасенсы, у вас ошибка либо в подключении, либо проблемы с выходом, либо с настройкой ИТП.
    Если вы не можете проверить ток мультиметром и нарисовать схему подключения, то и помочь вам не получится.

    Судя по последнему сообщению, проблемы с настройкой ИТП или подключении. Схему нарисуйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 16:18.

  3. #833

    По умолчанию

    хорошо спасибо завтра вышлю скрины как подключил и померяю ток последовательно итп-11 верно

  4. #834

    По умолчанию

    вот схема покдлючения
    Вложения Вложения

  5. #835

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    вот схема покдлючения
    У вас ИТП неправильно подключена.
    В ПР205 на аналоговом выходе клемма 30 это не ноль, а буква "О", обозначающая "Out".
    А клемма 31 - это как раз минус.

  6. #836

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр115 Посмотреть сообщение
    вот схема покдлючения
    Плюс и минус на ИТП-11 перепутаны, скрин 1 Схема .jpg

    Я уже Овену на форуме, писал про это, так и не исправили ничего. Ответ был это не ноль, а буква О (Out), то есть + Выхода

    Чего проще, Питание +U, -U (0), выход +V, -V (0), нет всё по своему, через одно место.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 19:39.

  7. #837

    По умолчанию

    Подскажите, а как прочитать сетевые переменные ПР-ки (Slave) из ПЛК (Master)? Коннект с ПР-кой есть, но пишет illegal data address. В ОЛ прописаны адреса в десятеричной системе, в Codesys вписывал и 16#0000 и 16#4000 но никаких данных не получил. При этом через Master OPC universal modbus server все отлично читалось и записывалось Screenshot_3.pngScreenshot_2.png

  8. #838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Подскажите, а как прочитать сетевые переменные ПР-ки (Slave) из ПЛК (Master)? Коннект с ПР-кой есть, но пишет illegal data address. В ОЛ прописаны адреса в десятеричной системе, в Codesys вписывал и 16#0000 и 16#4000 но никаких данных не получил. При этом через Master OPC universal modbus server все отлично читалось и записывалось
    Не правильно, в ПЛК это сдвиг ( адрес регистра), можно забить в десятичной системе, ПЛК сам пересчитает в шестнадцатиричную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 18:18.

  9. #839

    По умолчанию

    Здравствуйте, сегодня не получиться аппарат в работе буду пробовать как освободят

  10. #840

    По умолчанию

    я подключил правильно а на схеме + с - перепутал

Страница 84 из 114 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •