не могу найти макрос CTMU. ткните носом!
не могу найти макрос CTMU. ткните носом!
Последний раз редактировалось Filter59; 11.09.2024 в 11:44.
Тут проект с макросом CTMU https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466&page=2
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
премного благодарен!!!
не сомневаюсь нисколько, если для вас это профессия и каждодневный труд. а я с этим сталкиваюсь раз в пятилетку, а посему туплю. так что не извольте сердится, моё дело гайки крутить, тут я сам кому хошь советов надаю. принцип я понял, с макросом этим застрял. всё одно спасибо, не смею более отвлекать.))
Так ты для 24 года получил юникс время
А хотел для 2024
Прибавь 2000 к системной переменной с годом
ЗЫ.
ТС убежал, пока отвечал
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Удалил. Я перенес сообщение в другую ветку (обсуждение макросов). Прибавление 2000, реализовано у меня в макросе.
Последний раз редактировалось Gena72; 10.10.2024 в 10:19.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Есть задача подключить датчик 50М напрямую к ПР-102. В списке возможных термосопротивлений для настройки аналогового входа 50М нет.
Но есть программный модуль - преобразователь сопротивления в температуру (50М)
Вопрос какая настройка должна быть у аналогового входа в этом случае?
Настройка - измерение сопротивлений.
Но проблема в том, что погрешность измерений будет огромной и зависеть от температуры проводов (плавать и не поддаваться коррекции).
Предполагаю, что погрешность будет составлять 5-10 C.
Требуйте замены датчика на высокоомный, вроде Pt1000 (не Pt100, а именно 1000 - тысяча). Даже Pt100 даёт неудовлетворительные результаты.