Работают
Но надо мерить сопротивление по двухпроводной схеме, а в документации на h/w они умеют это делать.
Вот и подумал, что прошивка меняет логику измерения.
Повесьте перемычку на модуле вместо третьего провода и подключайте двумя
Повесьте перемычку на модуле вместо третьего провода и подключайте двумя
Пробовал и даже со вторым резистором.
Модуль MB110-224.8А умеет измерять датчик положения резистивного типа который нужно калибровать.
А в руководстве у МВ110-224.8А H/W есть измерение сопротивления, но как оказалось это совсем два разных модуля.
Пробовал и даже со вторым резистором.
Модуль MB110-224.8А умеет измерять датчик положения резистивного типа который нужно калибровать.
А в руководстве у МВ110-224.8А H/W есть измерение сопротивления, но как оказалось это совсем два разных модуля.
Если задача именно получить значение сопротивления - то да, перемычки и провода не помогут
Пробовал и даже со вторым резистором.
Модуль MB110-224.8А умеет измерять датчик положения резистивного типа который нужно калибровать.
А в руководстве у МВ110-224.8А H/W есть измерение сопротивления, но как оказалось это совсем два разных модуля.
Так в чём проблема то? В калибровке? Есть датчики задвижки до 0,9 кОм и до 2 КОм. Сколько ваш датчик мин. и максимум показывает?
Сделайте несколько средних точек и проверьте показания.