  1. #11

    По умолчанию

    Проверял на конфликты между панелей. Изменил со значения по умолчанию. Судя по руководству это не должно влиять. Если это влияет я бы хотел узнать про это поподробнее.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jutzle Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая. Периодически пропадает связь между панелью и ПР. Сообщение "Device no response".
    Соединение по Modbus TCP.
    Оборудование:
    ПР103 -230.1610.01.1.0
    Weintek MT8121XE
    Потеря связи проявляется в разных окнах и на разных объектах. Пропадают элементы или очень долгое отображение.
    Игрался с частотой опроса (тайм ауты и тд) в панели.
    Выставил тайм аут перехода в безопасное состояние slave в Owen logic - 5 сек.
    Для каждой сетевой переменной выделил два слова. Пересечение адресов не может быть.
    Временный костыль. Удалил экран ошибки на панели Но пропажа элементов может быть критична. Не знаю как поведет себя после года в полях.
    Кабель менял. Соединял напрямую ПР и панель.
    В связке присутствует модуль МВ210-101. ПР отлично справляется с переключение ролей мастер и слейв.
    Пробовал выключать модуль - проблема остается.
    Пробовал делать тестовый проект с парой переменных - результат аналогичный.
    Кто-то на опыте подскажет где еще собака зарыта?
    Если объявляете сетевые переменные ПР не по порядку (с пропусками адресов) - получите ошибки опроса.
    Если объявили по порядку, но не все сетевые переменные находятся на поляне (в виде входа или выхода) - тоже получите ошибки опроса.

    Можно конечно в панели поставить 0 в настройках максимального интервала между битами и словами при опросе, как выше написали, - но лучше упорядочить регистры в ПР

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если объявляете сетевые переменные ПР не по порядку (с пропусками адресов) - получите ошибки опроса.
    Если объявили по порядку, но не все сетевые переменные находятся на поляне (в виде входа или выхода) - тоже получите ошибки опроса.
    У Овена с модбасом всегда и везде проблемы, самая худшая реализация протокола, которую я встречал.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    У Овена с модбасом всегда и везде проблемы, самая худшая реализация протокола, которую я встречал.
    Если сделают импорт переменных, то в принципе, можно и с этим жить, а сейчас необходимость правки адресов по одному просто отбивает всё желание работать с этим девайсом

  5. #15

    По умолчанию

    Попробовал переадресовать переменные в ПР. Пока проблема не повторяется (бывали и до такие моменты). Веду наблюдение

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР103+панель Oni ETG-CP-070
    от Student_KIP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:35
  2. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 14:48
  4. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •