Страница 77 из 115 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1143

Тема: ПР205

  1. #761

    По умолчанию

    ПР 205-24.1211.06 v1.4.1
    Не обновляется до версии 1.6.2
    Процесс идет, экран в конце мигает. Прошивка остается прежней.
    Кабель проверял. ПР лоджиком определяется без проблем. В системное меню заходит.

    Поменять удалось только с v1.4.1 на v1.6.1
    C 1.6.1 на 1.6.2 не дает. Пишет "Обратитесь в тех поддержку"
    Последний раз редактировалось Evdoc; 26.09.2024 в 14:53.

  2. #762

    По умолчанию

    У меня тоже самое, не обновляется версия 1.6.2

  3. #763

    По умолчанию

    К сожалению, есть проблема с обновлением на версию 1.6.2 по USB у некоторых ПР205.
    Попробуйте обновиться по Ethernet, так должно получиться.

  4. #764
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Костюков Посмотреть сообщение
    ... у некоторых ПР205.
    Это как может быть вообще? "У некоторых"... У вас что, каждый контроллер индивидуальность что ли? Нет повторяемости изделий?

  5. #765

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Это как может быть вообще? "У некоторых"... У вас что, каждый контроллер индивидуальность что ли? Нет повторяемости изделий?
    На ПР205-24.хххх, похоже, есть эта проблема.
    На ПР205-230.хххх проблемы нет.

  6. #766

    По умолчанию

    Очень жаль что ПР 205 так себя зарекомендовал (совершенно не пригоден к практическому использованию на мой взгляд) хотя идея очень перспективная...
    Не очень понятно как это оборудование ставить на объекты если все постоянно слетает, глючит и ломается?
    Хочется верить, что команда разработчиков сможет все же купировать наиболее острые баги и в преть будет тестировать релизы обновлений прежде чем выдавать их в открытый доступ...
    Как предложение, возможно имеет смысл ограничить часть функционала обмена переменными прибор-облако? Например имена подпапок сетевых переменных исключить (они все равно живут своей жизнью из за чего слетают все параметры тк путь к ним меняется) или еще возможно нет необходимости применять разные имена сетевой переменной в проекте и облаке...

  7. #767
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDD Посмотреть сообщение
    Очень жаль что ПР 205 так себя зарекомендовал (совершенно не пригоден к практическому использованию на мой взгляд) хотя идея очень перспективная...
    При таких условиях цена ПР205 выглядит завышенной. Особенно на фоне того, что конкуренты не дремлют и недавно один из них объявил о выпуске контроллера (даже не ПР!) за примерно ту же цену, при практически одинаковых характеристиках ввода-вывода и лучшем процессоре. Хотелось бы знать, чем ОВЕН ответит? Даже немного меньшая цена могла бы сыграть на объемах, но только при безотказной работе устройств.

  8. #768

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем. ПР205-230.1211.22.2.0 Может быть кто-то сталкивался с ситуацией - не работает модбас. RS-485, RTU, по обоим каналам. Вообще. На опросах ноли при всех возможных комбинациях, настройках и т.д. На этой же линии, через АС-4 без проблем устройства (фанкойлы) управляются через qmodmaster ровно с теми же настройками. Игрался целый день со всем чем можно: таймауты, опросы, создавал микро-программу с одной сетевой переменной и мурыжил ее по всякому... Ни-че-го. Пустота. До этого уже делал что-то похожее на ПР205, никаких проблем не было, опрашивал 7 частотников в цеху, все работает отлично уже два месяца. ПР вчера из коробки. Грешу либо на брак, либо на прошивку. Прошивку сегодня OL накатил последнюю. Может кто сталкивался или есть что-то, что можно упустить? Хотя с предыдущим проектом вопросов не было вообще...
    Последний раз редактировалось Аши; 30.09.2024 в 19:14.

  9. #769

    По умолчанию

    Брак легко проверить.

    Запускаете программу и через АС-4 подключаете компьютер с программой прослушки COM-порта (COM-port toolkit или подобный). Если данные приходят на компьютер, то сам порт исправен, ищите проблемы в настройках.
    Также данные могут не отправляться, если в настройках выставлена передача по команде или изменению.

  10. #770

    По умолчанию

    Спасибо, отличный совет. Проверил, заодно запустил эмуляцию модбаса. ПР-ка живая. Буду копать завтра на объекте. Возможно подтягивающий напутал. От эмулятора все работает нормально.

    Да. При попытке прошить прогу, OL заявил что ПО ПР-ки не айс и с 1.6.2 перешил мне его на 1.6.0 OL на ноуте и на ПК абсолютно идентичные... Магия...
    Последний раз редактировалось Аши; 30.09.2024 в 20:16. Причина: орфография

Страница 77 из 115 ПерваяПервая ... 2767757677787987 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •